¿Cómo configurar una red de desarrollo para el ENC28J60 en XP?

1

Estoy trabajando en una conexión Ethernet con ENC28J60 . Durante el desarrollo, me gustaría conectar el chip a mi computadora directamente (es decir, no a través de una puerta de enlace). Esta computadora ejecuta XP, tiene una interfaz de red primaria sobre WLAN (IP local 192.168.1.69 ( DHCP asignado), puerta de enlace predeterminada 192.168.1.254 , máscara de subred 255.255.255.0 ) y no uso la Ethernet para otras conexiones .

¿Cómo debo configurar la red? Normalmente, usaría la configuración predeterminada con DHCP para obtener una dirección IP asignada, sin embargo, ahora creo que tengo que configurar esto manualmente. ¿Es esto correcto? ¿Cómo debo configurar la configuración de Ethernet en mi computadora?

La configuración de ENC28J60 y su PIC usan la dirección IP 192.168.0.140 por sí mismos y 192.168.0.1 para la puerta de enlace predeterminada.

    
pregunta Keelan

2 respuestas

2

La puerta de enlace es solo un nodo de red predeterminado que se utiliza para encontrar direcciones que no se encuentran en la tabla de enrutamiento. Wikipedia tiene un buen artículo que lo explica aquí:

Puerta de enlace predeterminada

Pero en su caso, para empezar, configuré la computadora para que tuviera una dirección IP fija de 192.168.0.1 que debería funcionar. Más adelante, puede usar 'impresión de ruta' para ver cómo XP configura la tabla de enrutamiento para ese dispositivo , pero puede no aparecer dependiendo de otras configuraciones. Puede configurar múltiples direcciones IP por adaptador para que sus 'otras cosas' como Internet sigan funcionando.

    
respondido por el PeterJ
2

Lo que quieres hacer es configurar direcciones estáticas . La dirección asignada a su PC cuando está conectada a su LAN es irrelevante. Está intentando configurar su propia LAN, que consiste solo en la PC y el PIC, si entiendo su pregunta correctamente.

Elige algo, como 192.168.0.xxx direcciones. En ese caso, puede configurar su red de esta manera:

Network mask: 255.255.255.0
router:       192.168.0.1
PC:           192.168.0.2
PIC:          192.168.0.3

En realidad, el enrutador no importa porque no hay enrutador, pero el software de la PC probablemente te hará completar algo. Puedes hacer las tres direcciones desde 1 a 254 dentro de la misma red. No importa mientras sean únicos.

También debe usar un cable cruzado si está conectando dos dispositivos finales directamente entre sí. Algunos dispositivos pueden voltearse automáticamente, por lo que es posible que esto no sea necesario.

    
respondido por el Olin Lathrop