¿Durará un sistema de batería de plomo-ácido de carga por goteo?

1

Si tuviera que implementar un sistema de respaldo de batería simple como este para alimentar varias radios WiFi en una situación de campo, ¿cómo lo manejaría la batería? ¿La carga de goteo de esta manera la desgastaría después de varios meses? ¿O años?

Por ejemplo, el sistema podría tener energía durante unos tres o cuatro meses, y luego necesitaría una batería de respaldo durante media hora si se corta la alimentación.

He visto algunos sistemas de batería que monitorean la carga de la batería, y cuando la cargan, usan un sistema de pulsos.

¿Necesito algo así? ¿O será eficaz este enfoque simplista?

Por cierto, esta es una batería estándar de plomo-ácido de 12v como la de un UPS.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
pregunta Mark Baldridge

1 respuesta

4

Como diría la señora Beeton: primero agarra la batería. El tipo de ácido de plomo sellado utilizado en una gran variedad de aplicaciones a largo plazo, como UPS y alarmas. En general, esta batería está diseñada para este tipo de aplicación exactamente y mantendrá su carga perdiendo algo en la región del 40% durante un período de 1 año. (Algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor; verifique las especificaciones del fabricante. También depende de otros factores, como la temperatura, etc.) Debe esperar algunos años de servicio antes de cambiar la batería. Como está ejecutando un sistema wifi, ¿por qué no enviar datos sobre el estado de la batería?

La carga de goteo solo necesita mantener la batería cargada. La sobrecarga siempre es un problema potencial, por lo que el cargador de goteo debe tener un voltaje limitado.

El circuito que ha mostrado no funcionará ya que no cambia entre el suministro normal y la batería de respaldo. Necesitas algo como esto. Reg 1 limita la tensión de carga y R (goteo) la corriente de carga. El LED indica que el suministro está encendido (y está bien) Reg 2 es el controlador de suministro regulado normal. Los diodos permiten que la batería tome el control si falla el suministro. (conmutación)

    
respondido por el JIm Dearden

Lea otras preguntas en las etiquetas