Estoy adquiriendo un Seasonic SII 620 con Active PFC. El problema es que tengo una pseudo onda sinusoidal o solo un UPS normal. ¿Funcionará esta fuente de alimentación con la energía de respaldo que ofrece el UPS?
Estoy adquiriendo un Seasonic SII 620 con Active PFC. El problema es que tengo una pseudo onda sinusoidal o solo un UPS normal. ¿Funcionará esta fuente de alimentación con la energía de respaldo que ofrece el UPS?
Depende (pero muy probablemente sí)
Los controladores PFC activos darán forma a la corriente de entrada a cualquier forma de onda de voltaje de entrada que se detecte. La corriente será tan no sinusoidal como la tensión, pero estará en fase con ella. Cuanto más cerca esté la salida de su UPS de una onda sinusoidal adecuada, es más probable que su PFC activo funcione bien.
Dicho esto, existe una gran posibilidad de que, incluso con una forma de onda cuadrada o trapezoidal, el PFC aún pueda "funcionar" con cierta degradación (operación ruidosa, salida de potencia reducida, etc.).
(Utilizo una fuente de alimentación para PC de front-end PFC activa ColdWatt suministrada por Antec con un UPS APC más antiguo, que proporciona una onda sinusoidal cuadrada, y todo está bien. También diseño convertidores de PFC para ganarme la vida.)
EDITAR: No hay FUD aquí, no diseño UPS, pero a menudo tengo que hacer que mi PSU funcione con un UPS de onda cuadrada por una razón u otra.
El rendimiento de la fuente de alimentación cuando se presenta con una entrada de onda cuadrada dependerá de muchas cosas.
El controlador PFC activo. Hay algunas partes de recuento de pines reducido que en realidad no tienen detección de forma de onda de entrada y algunos microcontroladores PFC controlados por firmware que esperan una onda sinusoidal, que podrían producir salida sin la función PFC (corriente de entrada en fase con voltaje de entrada).
La detección de subtensión de entrada se realiza a menudo detectando el pico de la onda sinusoidal entrante y comparándolo con una referencia fija. La relación entre el pico y RMS obviamente difiere para una onda sinusoidal y una seudo-seno o una onda cuadrada, por lo que puede ver problemas como que el voltaje RMS de inicio es mayor cuando la entrada es cuadrada frente a seno.
Los bordes cuadrados de la forma de onda de CA de entrada pueden causar que se genere ruido acústico en los componentes magnéticos del filtro EMI de entrada y los capacitores cerámicos (Y-caps). Además, los bordes rápidos causarán corrientes pico más altas (en comparación con una onda sinusoidal) a medida que los componentes de EMI se cargan y se descargan por ciclo.