niveles de voltaje RS485

1

Durante la transmisión RS485, ¿cuál es el cambio de voltaje absoluto en los pines TXD + y TXD- en RS485? ¿Intercambian valor (IE si TXD + está inactivo a 4 V inactivo, luego pasa a 4v 0v 4v durante la transmisión) o simplemente se mueven "diferencialmente" (IE TXD + va 4v 3.5V 4v y TXD- va 0v 0.5V 0V)? / p>

Antecedentes, pero no mi pregunta real:

Estoy tratando de entender un problema que está siendo depurado (no por mí) en un proyecto con el que estoy asociado. Solo puedo oírlo por un lado.

La explicación para el problema que estoy escuchando es que un dispositivo RS485 está usando voltajes (absolutos) que están demasiado separados para el otro dispositivo. Es decir, que el "maestro" tiene que es TXD + y TXD, sentado a (digamos) 4v y 0v, mientras que el "esclavo" solo puede hacer frente a estos a 3V y 0V respectivamente.

Esto me hizo preguntarme cómo funciona la transmisión "diferencial" en primer lugar. Cuando este maestro transmite bits alternos, ¿intercambia TXD + y TXD entre 0 y 4V, o hace algún pequeño cambio diferencial en ellos, como dejar caer TDX + a 3.5V y elevar TXD- a 0.5V? ¿Sería eso válido?

Si es lo último, entonces puedo entender la explicación. Pero si es lo primero, entonces la explicación no tiene sentido ...

    
pregunta GreenAsJade

1 respuesta

4

Puede encontrar la diferencia de voltaje requerida en los extremos de envío y recepción en el estándar RS485. Como segundo mejor lector, lea las especificaciones de algunos transceptores RS485.

¿Cuál es probablemente el problema en su proyecto (pero es difícil reconstruir la señal original después de un filtro de confusión parcial) es que el común de su remitente y receptor difiere demasiado. Es decir, hay dos requisitos para una comunicación RS485 exitosa:

  • la diferencia de voltaje entre D + y D- debe estar bien. Probablemente este no sea tu problema.
  • la diferencia de voltaje entre D + y tierra, y D- y tierra deben estar en el rango aceptable por el receptor. Si no lo son, tienes un problema de diferencia de potencial de tierra. Para resolverlo, puede reducir la diferencia o encontrar un receptor que pueda tolerar una diferencia mayor.

Los niveles de voltaje para RS485, de La guía de diseño RS485 : / p>

Tenga en cuenta que esta imagen trata sobre los voltajes diferenciales, omite la conexión a tierra.

    
respondido por el Wouter van Ooijen

Lea otras preguntas en las etiquetas