¿Cómo una fuente de alimentación de corriente constante (CC) regula el voltaje (V) en circuitos paralelos?

1

Veo que algunas fuentes de alimentación proporcionan una amplia gama de voltajes de salida mientras mantienen la corriente.

Por ejemplo: 2.7 A, salida de 20-36 V.

Entiendo que la tasa de voltaje dependerá de que la unidad final consuma la energía (por ejemplo, un chip LED).

¿Qué sucede si la salida de la PSU se divide en dos conexiones paralelas, un cable conectado a una unidad final que necesita usar 27v y otro que usa 30v?

¿Qué sucede internamente? ¿Cuál es la razón para el resultado final?

Ejemplo:

[[80W 2.7 A PSU with 18-30 V]] |--> (21-24) V, 1 A Diode 
                               |--> (27-31) V, 2 A Diode

¿Cómo regularía el voltaje en cada caso?

    
pregunta Phil

3 respuestas

2
  

Entiendo que la tasa de voltaje dependerá de que la unidad final consuma la energía (por ejemplo, un chip LED).

No creo que exista tal cosa como una "tasa de voltaje" en el contexto que estás usando y, en el mismo contexto, la fuente de alimentación generalmente será indiferente en cuanto a cómo se ve la carga.

  

¿Qué sucede si la salida de la PSU se divide en dos conexiones paralelas, un cable conectado a una unidad final que necesita usar 27v y otro que usa 30v?

El voltaje en las cargas será el único voltaje que generará la fuente para forzar un total de 2.7 amperios a través de las cargas paralelas.

  

¿Qué sucede internamente? ¿Cuál es la razón para el resultado final?

La fuente de alimentación detecta la corriente en su cable de salida y ajusta su voltaje de salida para que su corriente de salida permanezca constante en 2,7 amperios, independientemente de la resistencia de carga.

A un lado, tu:

  

Veo que algunas fuentes de alimentación proporcionan una amplia gama de voltajes de salida mientras mantienen la corriente.

     

Por ejemplo: 2.7 A, 20-36 V salida.

Indica que dado que, a partir de la ley de Ohm, R = E / I, con 20 voltios a través de una carga y 2,7 amperios a través de ella, la resistencia de la carga debe ser de 7,41 ohmios.

De manera similar, en el extremo superior de la conformidad del suministro, con 36 voltios a través de una carga y 2,7 amperios a través de ella, la resistencia de la carga debe ser de 13.33 ohmios.

Tenga en cuenta que el rango de resistencias de carga que puede admitir el suministro es de 7.41 ohmios a 13.33 ohmios, independientemente de si la carga es una resistencia única, un par de diodos paralelos, o lo que sea, siempre que el cumplimiento del suministro sea Mantenido dentro de sus límites.

A continuación, re. tu diodo ejemplo:

  

Ejemplo:

     

[[80W 2.7 A PSU con 18-30 V]] | - > (21-24) V, 1 A Diodo                                  | - > (27-31) V, diodo 2 A   ¿Cómo regularía la tensión en cada caso?

NO PUEDE regular el voltaje, solo puede aumentarla hasta que empuje 2.7 amperios a través de la carga o hasta que se quede sin espacio.

En la primera instancia, asuma un diodo con una caída de 4 voltios cuando haya 1 amperio a través de él.

Si funciona con un suministro de voltaje constante de 23 voltios, necesitará una resistencia de balasto para dejar caer los 19 voltios restantes, siendo esa resistencia: Rs = (Vsupply - Vled) / Iled = (23V - 4V) / 1A = 19 ohmios

Sin embargo, tenga en cuenta que, dado que no es un suministro de voltaje constante, sino un suministro de corriente constante, aumentará su voltaje de salida en un esfuerzo por obtener 2.7 amperios a través del carga. En este caso, su voltaje de salida solo puede subir a 30 voltios, por lo que cuando llegue, la corriente en la carga será: Iled = (Vsupply - Vled) / Rs = (30V - 4V) / 19R = 1.53 amperios.

En el caso de que tenga dos LED en paralelo, la tensión de salida de la fuente aumentará hasta que la corriente total fuera de la fuente sea de 2,7 amperios, o hasta que su tensión de salida aumente lo más posible si no puede salida de 2.7 amperios.

Con un LED de 1 amperio en paralelo con un LED de 2 amperios y cada corriente de los LED limitada por una resistencia de balasto, la tensión de la fuente aumentará hasta que la corriente en la combinación paralela sea igual a 2.7 amperios.

    
respondido por el EM Fields
2

Con una carga puramente de diodo como esa, la tensión se fijará en la caída de tensión directa del diodo de tensión más baja. La mayor parte de la corriente fluirá a través de ese diodo, y el otro diodo obtendrá poco o nada (dependiendo de su curva I / V).

    
respondido por el Majenko
0

No puede. Una fuente de alimentación de salida única será ajustable a un solo nivel de voltaje. Las cargas paralelas pueden dividir la capacidad actual de la fuente según sea necesario. Por ejemplo, una carga única de 5A y una carga de 3A podrían obtenerse con una capacidad para suministrar 8A o más. Pero la tensión entregada a las dos cargas paralelas sería la misma.

    
respondido por el Michael Karas

Lea otras preguntas en las etiquetas