Sus suposiciones no son correctas. La placa de la máquina indica la tensión máxima y la corriente a plena carga. Pero en tus medidas la máquina está lejos de ser de plena carga.
Estás midiendo el voltaje de fase a neutro. Pero en la fórmula $$ P = \ sqrt 3 U_L I \ cdot PF $$ debe usar el voltaje de línea (de fase a fase).
Si está utilizando la tensión de fase a neutro, la fórmula se convierte en $$ P = 3U_fI · PF $$
El PF debe calcularse por $$ PF = cos \ theta $$ donde ángulo theta es la diferencia de fase entre voltaje y corriente. Necesitaría una sonda de corriente, una sonda de voltaje x100 y un osciloscopio para esta medida.
En su lugar, puede usar un vatímetro para realizar esta medida.
Si ninguno de estos instrumentos está disponible, podríamos seguir otro enfoque. Por lo que sé, no es algo estándar, sino una forma de hacerlo.
Hagamos $$ S = 3U_fI $$ para calcular la potencia aparente (letra S), en su caso es más o menos 30 kVA. Puede dibujarlo como un círculo de radio 30 (usando alguna escala, por ejemplo 1 cm = 1 kVA = 1 kW = 1 kvar). El eje x es la potencia activa (potencia real en W) mientras que el eje y es la potencia reactiva (en var). Esto es círculo azul en la figura. El punto de trabajo está en algún lugar del círculo, pero aún no sabemos dónde.
Substruiremosciertapotenciareactivadelsistemacolocando3condensadorescomoenlossiguientesesquemas:
simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab
Los condensadores modifican la Q total (potencia reactiva) pero no la P total (potencia activa o real) de todo el sistema visto por la red. El total de Q será ahora:
$$ Q_ {new} = Q_ {old} -3 · U_f ^ 2 · 2 \ pi C · f $$
Si C = 100 uF, y f = 50 Hz (frecuencia de la red eléctrica que depende del país), entonces la nueva Q será $$ Q_ {new} = Q_ {old} -7 kvar $$
Por lo tanto, el nuevo punto de trabajo de todo el sistema (condensadores + máquina) está dentro del círculo rojo en la figura. Tiene el mismo radio que antes, pero se desplaza 7 kvar hacia abajo en el eje y.
Finalmente, tendrá que medir la nueva corriente con sus herramientas y calcular la nueva potencia aparente. $$ S '= 3U_f I $$
Habrá cambiado, y ahora es por ejemplo 26 kVA. Sea cual sea el valor de radio que tenga, lo dibujas y este será un círculo verde.
Finalmente, debes mirar la intersección entre el círculo verde y el ciclo rojo (punto A). Si observa las coordenadas del eje x de este punto, obtendrá la potencia real (o activa).