¿Es un problema en un sistema monofásico, si un generador comparte neutral con la red?

1

Estoy planeando usar un generador para superar cortes de energía más prolongados. Tanto la casa como el generador son monofásicos. Si el interruptor principal está apagado, solo desconectará la fase, el neutro seguirá conectado a la red. Ahora, si se agrega un generador, compartiría neutral con la red eléctrica. ¿Es eso un problema?

Descargo de responsabilidad: Soy consciente de todos los otros riesgos involucrados. El generador solo tendrá 2KW, todos los sumideros más grandes se desconectarán antes, el circuito utilizado para la alimentación admite 10A a 230V y ya alberga la mayoría de los dispositivos que necesitan alimentación.     

pregunta Someone

1 respuesta

4

NO hay problema con el conductor neutro que permanece conectado. La mayoría de los códigos eléctricos REQUIEREN que el neutro permanezca conectado entre el suministro principal (red) y el suministro de respaldo. También tenga en cuenta que el conductor neutro está conectado a tierra física, generalmente en la toma del medidor.

Tenga en cuenta que la mayoría de los códigos eléctricos requieren el uso de un interruptor de transferencia entre la red y el suministro de respaldo. Este es un interruptor que tiene un enclavamiento mecánico para garantizar que bajo ninguna circunstancia usted volverá a alimentar la alimentación del generador a las líneas de servicios públicos.     