Los cables de mi motor trifásico están etiquetados incorrectamente. ¿Cómo puedo determinar las etiquetas correctas?

1

Conecté mi motor trifásico de nueva caja a mi VFD de nueva caja, siguiendo las instrucciones de ambos manuales y el diagrama de cableado en la placa de identificación (configuración de baja tensión).

Conlaalimentaciónapagada,elmotorgiralibrementeyfácilmenteamano.A5HzenelVFD,elmotorfuncionademaneraaproximadayconbachesypuedoinvertirlarotacióndelejesimplementeagarrándoloygirándolodelaotramaneraamano(queluegomantieneindefinidamente).A10Hz,seactivalaproteccióncontrasobrecorrienteenelVFD.

Verifiquéquelos3terminalesdelVFDproporcionanvoltaje.

Sospechéqueunadelasbobinasdelmotorpodríaestarquemadaoencortocircuito,perounapruebadecontinuidadsimplemuestraqueningunodeloscablesestácortocircuitadoatierra,yhayunacontinuidadentrecadapardecablescomocabríaesperar.diagrama.

Mi razonamiento es el siguiente:

  1. Si hubiera un cortocircuito, la protección contra sobrecorriente ocurriría independientemente de la velocidad del motor
  2. Si hubiera un devanado muerto, no habría continuidad allí
  3. Algunos de los cables deben estar mal etiquetados, lo que hace que el motor se pelee solo

Entonces, ¿cómo puedo calcular el etiquetado adecuado de los clientes potenciales?

    
pregunta Ian

3 respuestas

2

Comprobación de sanidad inicial

Como una comprobación de validez, verifiqué la conectividad de las 9 derivaciones (como están etiquetadas en los propios cables, T1 - T9 ):

$$ \ begin {array} {c | cccccccccc |}    &erio; T1 & T2 & T3 & T4 & T5 & T6 & T7 & T8 y amp; T9 \\ \ hline T1 & - \\ T2 & 0 & - \\ T3 & 0 & 0 & - \\ T4 & 1 & 0 & 0 & - \\ T5 & 0 & 1 & 0 & 0 & - \\ T6 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & - \\ T7 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & - \\ T8 y amp; 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & - \\ T9 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & - \\ \ end {array} $$

Esto se espera para un motor de configuración en Y: 3 pares con conectividad exclusiva y un grupo de 3 con conectividad exclusiva. Eso significa que T7 , T8 y T9 pueden mantener sus etiquetas existentes (es decir, no importa qué combinación se use, esas 3 etiquetas pertenecen a esas 3 oportunidades, por lo que también podemos dejarlas en paz).

Preparación para prueba y error

Lo siguiente que necesitaba hacer era la polaridad de los otros 3 devanados. Falta de un voltímetro analógico para intentar el método descrito aquí He perdido el rastro de los conductores de un motor trifásico de nueve conductores. ¿Cómo puedo volver a identificar estos conductores? ") , decidí descifrarlo a través de prueba y error.

  

Nota: todas las indicaciones encontradas en línea sugieren esta es una mala idea y puede provocar que queme su motor. Confié en la función de limitación de corriente del VFD para proteger mi equipo, y esto puede no ser apropiado para su aplicación.

El primer paso de prueba y error es obtener una comprensión básica de cómo sonaría el motor con solo 3 devanados funcionando correctamente, porque eso indicaría un éxito.

Los candidatos T7 , T8 y T9 son perfectos para esto. Simplemente bajé la corriente máxima en el VFD a 1.6A (la mitad de la corriente nominal para el modo de bajo voltaje, presumiblemente la corriente nominal para cada devanado individual) y conecté los terminales 1 , 2 y 3 de VFD a T7 , T8 y T9 (todas las demás derivaciones se desconectaron y aislaron). Con el VFD a 5Hz, el motor funcionó con una pequeña cantidad de bumpiness pero no activó la protección contra sobrecorriente y no permitió que se invirtiera su rotación.

Prueba y error parte 1

El siguiente paso fue ordenar las polaridades de los 3 devanados individuales. Este método puede agrupar las polaridades de los cables T1 - T6 en 2 grupos de 3, aunque no le dirá qué grupo fue positivo o negativo.

Esencialmente, estoy recreando la configuración que usé en mi prueba de línea de base, pero con los otros 3 devanados. Tomé un cable de cada uno de los pares T1 / T4 , T2/T5 y T3/T6 y los acorté (por ejemplo, T1 , T5 , T3 ) y conecté los otros 3 cables al Terminales de VFD. Encendí el motor a 5Hz en el VFD; si se ejecutó de forma más aproximada que la línea de base (o si se detectó uno de los síntomas evidentes anteriormente), lo apagué y conecté la siguiente combinación de derivaciones positivas y negativas.

  

Nota: si el motor funciona a la inversa, pero parece estar bien en todos los demás aspectos, está listo para pasar a la siguiente sección.

Al final de esta experimentación, me quedé con una configuración donde el motor funcionaba como lo hacía en la prueba de referencia. Esto me dio 2 grupos de 3 derivaciones (las cortocircuitadas y las conectadas al VFD).

Prueba y error parte 2

Ahora solo quedan 12 posibilidades para verificar. Los 3 devanados deben coincidir adecuadamente con sus contrapartes T7 , T8 y T9 (6 combinaciones), pero las agrupaciones descubiertas en la sección anterior podrían invertirse.

Dejé el grupo de 3 conductores en cortocircuito solo, conecté T7 , T8 y T9 a los terminales del VFD, y desconecté todos los T1 - T6 . Luego elegí uno de los cables desconectados y lo conecté a T7 . Si el motor parecía luchar contra sí mismo, conecté la ventaja a T8 , y así sucesivamente. Conecté los cables sueltos restantes de esta manera.

Si parece que no hay solución, entonces es el momento de desconectar todas las derivaciones T1 - T6 del VFD, intercambiar ese grupo completo con el grupo de 3 en cortocircuito T1 - T6 leads, y comienza esta sección otra vez.

Pero para mí, encontré una solución y el motor comenzó a funcionar sin problemas.

Terminando

Corrija sus etiquetas y aumente el límite actual en el VFD a lo que debería ser.

    
respondido por el Ian
2

Es difícil dibujar en Circuitlab, pero esta es una manera de identificar la secuencia de fases en el motor de inducción con el uso de una bombilla.

En este diagrama, los devanados están dispuestos correctamente. Cuando se aplica tensión de red, el flujo magnético tiene una trayectoria libre, por lo que la inductividad de los devanados es alta. La bombilla brillaría con menos brillo.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

En este segundo diagrama, los devanados están dispuestos de manera incorrecta. Por lo tanto, los campos magnéticos de cada devanado colisionarán y solo se formará un flujo estresado mínimo. La inductividad de los devanados en serie ahora es baja, por lo que la bombilla se encenderá con brillo total.

simular este circuito

Esto es útil cuando tiene tres devanados, su artículo describe seis devanados y el uso de la batería y el voltaje de retroceso. En lugar de batería y retroceso, puede usar CA y bombilla para la misma solución que se describe en su artículo.

    
respondido por el Marko Buršič
0

En su cuadro de verificación de cordura inicial, asumo que 1 = continuidad, 0 = circuito abierto. Tiene un circuito abierto entre el terminal 7 y el punto central de la estrella. Debe haber continuidad entre, 7, 8, 9, a través del punto central.

10 minutos más tarde!

Acabo de revisar el gráfico de nuevo y me di cuenta de que solo se completó verticalmente y no horizontalmente, por lo que mi suposición es errónea. Las únicas otras cosas en las que puedo pensar es comprobar la resistencia real de los devanados, y no solo la continuidad, esto mostraría cualquier desequilibrio, además, puede haber un devanado invertido. Puedes comprar medidores analógicos baratos en los puestos del mercado, he visto algunos por menos de 3 libras, 5 dólares estadounidenses, ya que es solo una desviación que se requiere, debería cumplir su propósito.

    
respondido por el Stevo