1

Tengo un interruptor que funciona a 220-230V CA y me gustaría conectarlo a mi Raspberry Pi y quiero saber qué debo hacer desde un punto de vista eléctrico.

Así que mi interruptor, cuando está encendido, coloca 220 VCA en un cable, lo que de alguna manera me gustaría transformarlo a 3.3 VCC para poder reaccionar desde el software cuando el interruptor está encendido.

Debo mencionar que el interruptor puede permanecer encendido o apagado por un período de tiempo indeterminado (lo cual, por supuesto, manejaré en el software) y no me gustaría dañar mi frambuesa.

¿Cómo hago esto? ¿Es un transformador la solución aquí?

    
pregunta Paul

2 respuestas

3

Puede usar un optoaislador para convertir su 220V a un sistema lógico de 3.3V. Puedes usar este circuito para el mismo:

Cuando enciende el interruptor, el optoacoplador obtendrá algo de la corriente de este (1-2 mA). Esto activará el transistor y detectará una lógica ALTA con su frambuesa pi. Además, su entrada de CA será sinusoidal, por lo que la salida del lado de CC también será sinusoidal. Para encargarse de esto, se ha utilizado un condensador que garantizará una lógica ALTA continua hasta que se encienda el interruptor de CA.

Una vez que apague el interruptor de CA, el condensador se descargará a través de la resistencia de 390 K y obtendrá una lógica BAJA. Sin embargo, habrá un retraso de aproximadamente 100 a 200 milisegundos, entre la desactivación del interruptor y la detección de la Raspberry Pi en BAJA porque el condensador tardará un poco en descargarse.

Además de ser de bajo costo, este circuito también le brinda el beneficio adicional del aislamiento óptico. Incluso si algo sale mal en el lado de CA, tu frambuesa pi es segura.

    
respondido por el Whiskeyjack
1

Utilice un acoplador óptico como este: -

Hemostradodosaquí:lasuperiorfuncionaenunaentradadeCCylainferiortieneunaentradadeCAentrevivoyneutralo,conmutadaenvivoyneutral.Hayversionesmássimplesdeestesegundocircuito,peroesteproduceunasalidaconstantesiACestápresenteenlugardepulsarsecadavezquecambialaformadeondadeAC(50o60vecesporsegundo).

NecesitarádiodosconunatensiónnominalinversaparaelsuministrodeCA(1N4007porlogeneralestábien)yelcapacitordespuésdeloscuatrodiodosdebetenerunaclasificacióndetensiónsuficiente(450V).

Podríausarunomássimplecomoeste:-

Pero,comopuedever,produceunasalidadeconmutación.Sinembargo,sitieneestoenunalíneadeE/S,podríadecidirquelaCAaúnestáencendidaesperando20msparaversicambia.

InclusopuedeobtenerunaopciónqueactiveambosciclosdeCA:-

Como antes, esto producirá pulsos pero un pulso por cada semiciclo de CA ~ 10 ms.

    
respondido por el Andy aka