Diferencia entre instantáneos, tiempo definido y tiempo inverso sobre los relés de protección actuales

1

La coordinación de la protección es muy importante en las redes de transmisión y distribución de energía. Uno de los relés de protección más utilizados e importantes es sobre los relés de protección actuales.

¿Cuál es la diferencia entre el tiempo instantáneo, definido y el tiempo inverso sobre los relés de protección actuales (y tal vez cualquier otro relé de protección actual si existen)?

Estoy especialmente interesado en la aplicación de casos reales. En cuyo caso utilizas alguno de ellos. ¿Hay algún beneficio de usar un tipo sobre otro?

    
pregunta Hemus San

1 respuesta

4

Cuando todavía se usaban relés electromecánicos, los relés de tiempo inverso, los relés de tiempo definido y los relés instantáneos eran relés separados.

Los relés de protección modernos combinan tiempo inverso, tiempo definido y características instantáneas en un solo dispositivo. Así que puedes tener los tres tipos en un solo dispositivo.

La diferencia entre el tiempo inverso, el tiempo definido y los relés instantáneos

Lacurvacaracterísticadeltiempoactualesdiferenteparaeltiempoinverso,eltiempodefinidoylosrelésinstantáneos.

Puedeutilizarcombinacionesdetiposdecurvasparacumplirlosrequisitosdediseño.Normalmenteusoelementosdetiempoinverso,tiempodefinidoeinstantáneos,todosenelmismorelé.

  • Relésdesobrecorrientedetiempoinverso:lentoparadispararabajascorrientes.Másrápidoparadispararaaltascorrientesdefalla.Seutilizaparacoordinarlaproteccióncontrasobrecarga,quepuedetenerunaaltacorrientedearranque.Engeneral,elmássensible(captacióndeamperiosmásbajos)yelmáslentodeoperar.

  • Relésdetiempodefinido:utilizadosparacoordinarsobreotrotiempodefinido,oproteccióninstantánea.Generalmentemenossensible(mayorcaptación)paraevitarelfuncionamientoparalacargadeentrada.Tiempodeoperacióngeneralmentemásrápido.

  • Relésinstantáneos:seutilizancuandonoserequierecoordinación.Porlogeneral,elrelémenossensibledetodos,yaqueelrelénodebeoperarparaningúntipodearranque,nidebeoperarantesquecualquierrelécorrienteabajo.

Paraobtenermásdetalles,incluidoslosdetallesdelaaplicación,consulte:

La protección de los sistemas de energía es un campo profundo e interesante. Buena suerte!

    
respondido por el Li-aung Yip

Lea otras preguntas en las etiquetas