Caliente y neutral tienen un voltaje similar al de la tierra: Cómo encontrar el problema, parte 2

1

Acepté una respuesta a un pregunta similar recientemente, pero ahora tengo información adicional y me he dado cuenta de que necesito una respuesta más específica. Estoy casi seguro de que mi arrendador no estará contento con la solución de este problema y tratará de decir que no hay problema, y me gustaría acercarme lo más posible a descubrir cuál es el problema real, dado que no tengo capacitación ni entrenamiento. Herramientas de diagnóstico más allá de un multímetro.

Tengo una batería de respaldo APC y un protector contra sobretensiones para mi computadora. Tiene una luz, rotulada "Fallo en el cableado del edificio". Esta luz está encendida y mi computadora no arranca. Así que compré un multímetro (Etekcity MSR-C600).

Comprobando los voltajes en la salida, encontré lo siguiente:

  • Caliente a neutral: 117.5
  • Caliente a tierra: 60.8
  • Neutro al suelo: 55.9

Luego verifiqué el voltaje varias otras salidas. Todos ellos tienen el mismo voltaje de calor a neutro, pero el calor a tierra y el neutro a tierra varían considerablemente. Por ejemplo, otro socket tenía:

  • Caliente a tierra: 77.2
  • Neutro al suelo: 36.5

Esta diferencia es desconcertante dado que todos los puntos de venta en mi apartamento están en un solo circuito.

Desenchufé todos los electrodomésticos de mi apartamento y volví a probar cada salida. Los resultados fueron exactamente los mismos.

He probado varios puntos de venta en dos de los otros tres apartamentos del edificio. El que está en el mismo piso tiene varias salidas que son como la primera que probé anteriormente, y también algunas salidas con lecturas que son exactamente lo que deberían ser. El apartamento que hay sobre mí tiene los mismos problemas que el mío, pero con un voltaje más bajo a tierra, alrededor de 15 a 20 voltios, nuevamente tanto del calor como del neutro.

Llamé a PG & E y enviaron a un chico. Probó el neutro contra el suelo en el medidor y no encontró voltaje. También verificó las conexiones de cables en el edificio y no encontró ningún problema.

¿Es esto suficiente para decirme la causa más probable del problema? He estado destrozando mis cerebros para intentar postular cualquier falla eléctrica que pudiera resultar en el patrón de voltajes que estoy viendo (y he revisado todas estas lecturas varias veces) y he fallado completamente. Me parece que una tierra flotante no debería tener voltaje al calor. Si el suelo estaba en cortocircuito al calor, no debería haber voltaje al calor y ~ 115 voltios al neutro. Si se cortocircuita al neutro, debe haber 115 para el calor y no hay voltaje para el neutro.

El único patrón que puedo imaginar que encaja parcialmente es si hay un corto entre el calor y el suelo con una resistencia significativa en el medio. Pero eso todavía no tiene en cuenta la variación entre los puntos de venta. Y tampoco entiendo cómo este problema puede afectar a varios apartamentos cuando todos estamos en diferentes medidores, lo que somos. Finalmente, en mi apartamento, la suma del terreno a neutral y el suelo a caliente es aproximadamente igual al calor a neutral. Pero en el piso de arriba, los dos voltajes siguen siendo aproximadamente iguales, pero solo suman alrededor de una quinta parte del calor a neutral.

Una cosa que puede ser relevante: hay un conducto rígido a una salida en mi cocina, que se extiende más allá de la salida como conducto flexible y luego se sujeta a una tubería conectada a mi calentador de agua. Todavía no he comprobado si hay un arreglo similar en los otros apartamentos.

Dado lo anterior, ¿cómo hago para localizar e identificar el problema de cableado real?

    
pregunta andrewH

2 respuestas

4

Suena como si su circuito de "conexión a tierra" no estuviera conectado a tierra. El efecto de esto sería como lo describe debido a la corriente de fuga en los circuitos. (Esto puede deberse por completo a la capacitancia entre los cables y normalmente no sería un problema).

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Con un cable de tierra desconectado, la capacitancia entre los cables puede mostrar lecturas, en un medidor sensible, de aproximadamente la mitad del suministro.

Dado que otros apartamentos están teniendo problemas similares, parece que existe un problema similar en la terminación a tierra común en el tablero de distribución o el tablero de conexiones.

Vea mi respuesta a En cualquier equipo eléctrico que tenga un solo suministro de corriente alterna de 230 v CA, si se intercambian el cable de tierra y el neutro, cuál será la consecuencia si necesita más información sobre cómo está el cable de tierra diseñado para protegerte.

Una prueba simple

simular este circuito

Figura 2. Pruebas con un cable de tierra temporal.

Una forma segura de verificar esto sería la siguiente (y en la secuencia especificada):

  • Coloque una varilla de tierra o una varilla de metal en el suelo fuera de su apartamento.
  • Conecte un cable aislado, lo suficientemente largo como para llegar al apartamento, a la varilla. Pase el cable por una ventana.
  • Conecte el cable a la toma de tierra de un enchufe de alimentación de tres clavijas.
  • Conecte su medidor y observe las lecturas mientras conecta y desconecta su conexión a tierra. Si el problema es como lo he dibujado, debería ver la caída de voltaje de N-GND muy cerca de 0 V y la L-GND ir a 115 V.

Desconecta en la secuencia inversa. Como tiene una falla en el cableado de tierra, debe tratarlo como activo para que el otro extremo quede conectado a tierra correctamente hasta que haya retirado el enchufe de la pared.

    
respondido por el Transistor
0

El suelo está flotando. Este es un problema, no tiene seguridad, ya que podría fundirse un fusible en el caso de una falla. No sugeriré más pruebas, no puedo pensar en nada que sea confiable y seguro. Tal vez, si puede encontrar un interruptor de disparo a tierra de RCD enchufable, postulo que la función de prueba no funcionará (y no hará que su instalación sea más segura)

    
respondido por el Sean Houlihane