Triac versus Relay

42

¿Cuáles son los escenarios donde Triac no puede reemplazar un relé o viceversa?

    
pregunta Daniel Grillo

5 respuestas

50

Los tiristores (triacs y sus primos unidireccionales, SCR) son dispositivos de estado sólido, mientras que los relés son dispositivos electromecánicos. Los triacs pueden cambiar tanto la CA como la CC, pero como dijo XTL, no detendrán el flujo de corriente a menos que la corriente entre MT1 y MT2 caiga por debajo de un nivel de umbral, o se conmute el dispositivo por la fuerza.

(nota: Pasé 13 años en control de motores industriales, diseñamos equipos que cambiaron a muchos miles de amperios y muchos miles de voltios a través de tiristores).

Los relés son dispositivos bastante simples de usar; Usted energiza la bobina y los contactos se activan. Usted desenergiza la bobina y los contactos se abren. Un simple transistor puede conducirlo, pero usted querrá algunos silenciadores (un diodo de polarización inversa a través de la bobina del relé como mínimo) para evitar que su transistor se apague debido a un retroceso inductivo. Su señal de control y su señal controlada están completamente aisladas entre sí.

Los contactos de retransmisión no son invencibles; si abre los contactos bajo carga, puede hacer que se "enfríen" (lo que significa que no se abrirán). Además, si usa un relé con potencia nominal e intenta cambiar señales pequeñas, los contactos pueden ensuciarse y no obtendrá una buena conexión entre los contactos.

Los triacs, en estado sólido, son en su mayoría silenciosos. A menos que use un transformador de pulso u optoaislador, su circuito de control estará en el potencial de su circuito controlado (generalmente el Neutro para sus circuitos de 120 / 220V). Los tiristores se pueden usar para controlar la carga de una fase, lo que significa que puede atenuar las luces o (aproximadamente) controlar la velocidad de un motor de CA. Esto es prácticamente imposible con los relés. También puedes hacer trucos ingeniosos, como permitir que solo 'x' ciclos completos realicen menos control de fase "ruidosa". Los SCR también son buenos para descargar toda la energía de un condensador en una carga (aplicaciones tipo flash o de pistola de rieles). Algunas fuentes de alimentación también usan SCR como dispositivos de palanca; encienden y cortan el suministro (soplando el fusible en el proceso), protegiendo la carga de una sobretensión.

Los tiristores no disfrutan realmente de un voltaje agudo o picos de corriente cuando están apagados; Estos pueden hacer que se enciendan por accidente o pueden destruir los dispositivos. El simple rechazo ayuda a controlar estos modos de falla.

Los tiristores tampoco aislan completamente la carga de la fuente; Si mide la tensión en una carga con el tiristor apagado, medirá la tensión máxima. El tiristor está apagado, pero apagado no significa "abierto", significa "alta resistencia". Esto puede causar problemas con algunas aplicaciones.

Si está cambiando una señal de CA, los tiristores son bastante indoloros; Se cerrarán alrededor del siguiente cruce por cero. Si estás controlando DC ... otra vez ... tienes más en qué pensar. La CC también es problemática para los relés porque casi siempre abrirá los contactos del relé bajo carga, por lo que debe dimensionar su relé para esto.

En pocas palabras: sí, los triacs pueden reemplazar los relés en casi todas las aplicaciones. Si no quiere molestarse con el rechazo y el aislamiento, siempre puede comprar relés de estado sólido; son triacs con los circuitos de control adecuados para que funcionen casi igual que los relés.

    
respondido por el akohlsmith
27

Ventajas del triac

  1. Sin desgaste mecánico
  2. Es más fácil activar cruce por cero . (También se puede hacer con un relé, pero menos preciso debido a la demora de encendido)
  3. Se puede utilizar en entornos peligrosos, especialmente en entornos sensibles a explosivos en los que los contactos de relé de chispa están completamente apagados
  4. No hay EMI debido al cambio de chispas / arcos
  5. No hay contactos que puedan soldar
  6. A menudo, más compacto
  7. No hay interacción magnética con inductores cercanos

Ventajas del relevo

  1. Puede manejar DC
  2. Puede manejar cualquier señal : baja y alta corriente, baja y alta frecuencia, baja y alta tensión
  3. Aislamiento entre el control y los lados conmutados
  4. No hay fugas cuando está apagado
  5. Muy baja caída de voltaje cuando está encendido
  6. Por lo tanto, es posible que haya corrientes altas sin enfriamiento
  7. No se necesita dV / dT amortiguador
respondido por el stevenvh
4

Un triac, al ser un tipo de tiristor, se apagará (solo) a una corriente de cero (cruce de cero). Sus requisitos de accionamiento también son diferentes.

Supongo que el escenario más obvio es donde quieres encender algo, decir un motor, encender y apagar a voluntad. El triac por sí solo no puede cortar la potencia como lo puede hacer un relé, por lo que necesitará otro elemento de pase que pueda apagar y, por lo tanto, apagar el triac.

Es probable que un triac también sea destruido si lo sacas fuera de sus límites, por lo que podría haber un alto voltaje o un escenario actual en el que no puedas encontrar un triac lo suficientemente grande, pero sí un relé.

Otra podría ser una señal muy delicada que no puede mantener un triac encendido.

Pero la diferencia más clara es que, por lo general, un relé está completamente aislado entre el variador y los lados de conmutación, un triac requerirá un poco de corriente entre los dos circuitos, por lo que no será apropiado si necesita aislar ese lugar en particular . Sin embargo, es posible que pueda aislar el lado de la unidad de la compuerta (y con frecuencia lo hace, al cambiar de 120/230 VCA).

    
respondido por el XTL
3

Si recuerdo correctamente, un triac no es bueno en DC, solo AC.

Pero un relé puede manejar ambos.

    
respondido por el Johan
1

Puedes combinar ambos. La potencia disipada por los SSR es generalmente de 13W a 10A, lo que probablemente requiera un disipador térmico. Pero al usar un relé mecánico, puede reducir esto a solo unos milisegundos mientras el relé se está cerrando. Como el SSR ya está encendido, el voltaje en los contactos del relé es muy bajo, por lo que no se produce una formación de arco. Probablemente necesitará un pequeño microprocesador porque la secuencia de las señales de encendido / apagado debe ser correcta.

    
respondido por el mcafzap

Lea otras preguntas en las etiquetas