¿Usar el módulo de entrada de estado sólido para salida?

1

A continuación se muestra un diagrama de un módulo de entrada "industrial" o también denominado relé condicional de señal. Aunque está doblado un módulo de entrada. ¿Hay alguna razón por la que no pueda poner una carga entre el terminal 3 y el terminal 4? La carga es un pequeño dispositivo que dibuja aproximadamente 200 mA. Mi pensamiento es que la entrada de la fuente de alimentación de CC Plus (+) del dispositivo estaría vinculada a Vcc y la alimentación de CC común (-) del dispositivo al terminal 4. Sin un voltaje en la entrada de campo (el estado de apagado), el la salida lógica sería Vcc ... por lo que el dispositivo no recibiría alimentación, ya que los dispositivos DC y DC comunes del dispositivo tendrían el mismo voltaje. Desafortunadamente, el fabricante no suministra la corriente de fuga. Gracias!

    
pregunta JoeChiphead

1 respuesta

4

Si este dispositivo está diseñado para alimentar la entrada de un PLC o un dispositivo similar, es poco probable que el transistor de salida tenga una capacidad nominal de 200 mA, pero debe leer una hoja de datos detallada para estar seguro. Espero que esté diseñado para manejar 10 - 20 mA.

    
respondido por el Peter Bennett

Lea otras preguntas en las etiquetas