¿El acoplamiento magnético causa el modo común o el ruido diferencial en este caso?

1

A continuación se muestran las líneas de transmisión de par recto y trenzado:

Delailustraciónanterior,lacorrientederuidoinducidodebidoalacoplamientomagnéticoesendirecciónopuestaencadalínea.

Parecequeelacoplamientomagnéticocausaunruidodiferencialenlugardelruidoenmodocomún.Porquelascorrientesdearribanofluyenenlamismadirección.

Porotraparte,leíenmuchoslugaresdondeelcableadodeSTPminimizaelruidoinducidoylasentradasdeextremodiferencialseusanpararestarelmismoruidoenambaslíneas.

Peroestailustracióncontradiceeso.Paraqueelamplificadordeentradadiferencialcanceleruidossimilares,lascorrientesdebidasalacoplamientomagnéticodebenfluirenlamismadirección.

¿Dóndeestoypensandomalaquí?

EDIT:

Enlossiguientesdiagramashaydosescenariosindependientesdondesesuponequelaúnicafuentederuidoesuncampomagnético,como60/50Hzomenos.Enambosescenarios,lalíneadetransmisiónestáperfectamenteequilibradayseutilizaunpartrenzado.

LaúnicadiferenciaesqueenlasentradasdeunsoloextremodelEscenarioIutilizadas;yenlasentradasdiferencialesdelEscenarioIIutilizadas.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

En este caso, ¿sería diferencial el ruido debido al acoplamiento magnético? ¿Y el uso de entradas de un solo extremo o de otro extremo no hará ninguna diferencia?

    
pregunta user164567

3 respuestas

2
  

Parece que el acoplamiento magnético provoca un ruido diferencial en lugar del ruido de modo común.

En la ilustración, eso es lo que está pasando.

  

Por otra parte, leí en muchos lugares donde el cableado de STP minimiza el ruido inducido y las entradas de extremo diferencial se usan para restar el mismo ruido en ambas líneas.

Supongamos que hay un tercer cable (tierra, por ejemplo) que conecta las dos cajas.

Y hay un flujo magnético cambiante en el bucle entre los cables de datos y el cable de tierra.

Esto causará una corriente de modo común (misma dirección) en los dos cables de datos. Y usar un receptor diferencial significa que esta corriente no se detectará (idealmente) como parte de la señal.

Si el bucle entre el cable de tierra y las líneas de datos es más grande (por ejemplo, el lazo del cable de tierra en realidad puede pasar a través del cableado de la red eléctrica del edificio) que el lazo entre las dos líneas de datos, la corriente del modo común puede ser mucho mayor que la corriente que se muestra en su ilustración, por lo que es bueno que podamos ignorarla en nuestro receptor.

    
respondido por el The Photon
2

El punto central del par trenzado es que el voltaje inducido en un cable es igual al voltaje inducido en el otro. Sin embargo, si los cables se corrieran lado a lado sin torcer, el cable más cercano a la fuente de campo magnético interferente recibiría un poco más de voltaje inducido que el cable un poco más alejado. Eso entonces se convierte en una interferencia diferencial.

¿Cuál fue el contexto de la imagen que incrustaste? Bien puede estar explicando algo diferente a lo que crees que implica.

El escenario 1 corta uno de los cables trenzados a tierra y no puede haber voltaje inducido en esa línea, pero aún hay un voltaje inducido en la otra línea, por lo que este circuito no eliminará los voltajes inducidos en modo común. / p>

El escenario 2 es mejor, pero la impedancia en ambas entradas de amplificador de potencia puede ser alta pero aún desequilibrada, por lo tanto, esto funcionará si se aplica una impedancia de luz a tierra local a ambos cables. Para equilibrar el ruido inducido, ambos voltajes inducidos deben ser iguales y las dos impedancias a tierra también deben ser iguales. Si V2 estaba conectado a tierra y presentaba una baja impedancia de salida a R1, este sería un circuito razonablemente bueno, pero con V2 como fuente flotante no es bueno para mantener el equilibrio de impedancia de la tierra (el término técnico usado en telecomunicaciones). p>

Por favor, no edites más tu pregunta porque no me gusta editar las respuestas para que se adapten a una pregunta en evolución en la que las publicaciones de objetivos cambien poco a poco. Si no entiendes algo, créelo como un comentario.

    
respondido por el Andy aka
0

Los cables cerca de una fuente de interferencia electromagnética se están perdiendo acoplados entre la señal y la interferencia en función de la orientación mutua, la separación, el blindaje, la calidad de la conexión a tierra y la calidad en la carga de impedancia del par de cables.

Dado que cada cable irradia un campo magnético, B, la corriente de retorno que fluye en la dirección opuesta al mismo tiempo tenderá a cancelarse, por lo que los pares trenzados ofrecen buena inmunidad.

Podemos entender fácilmente que dos bucles de corriente tendrán una interferencia cuando están paralelos y se cierran entre sí y al mínimo cuando el bucle está en ángulo recto entre sí. La intensidad de la corriente inducida es proporcional a la longitud y 1 / gap², mientras que el voltaje creado depende de la impedancia de la señal. Al ser solo un espacio de aire y un espacio grande, la corriente es muy pequeña pero con entradas de alta impedancia y bajo voltaje puede causar problemas. El acoplamiento de inductancia mutua para V = L * dI / dt debería indicar que se induce más voltaje dependiendo de la velocidad de giro actual y, por lo tanto, del espectro de frecuencia.

La cantidad de corriente inducida que es el modo común y el modo diferencial depende de la impedancia (f) de cada cable. Por lo tanto, la impedancia del par equilibrado es buena y la impedancia alta equilibrada es la mejor. Esto es lo que hacen los choques CM es aumentar la impedancia CM (por ejemplo, tanto de tierra como de señal) para que la tensión de DM inducida desde el campo magnético, B sea mínima.

La diafonía de baja frecuencia se produce en bucles grandes, mientras que la RF alta se produce en bucles pequeños. Un cable blindado no ofrece protección para corrientes magnéticas de baja frecuencia, pero sí para campos eléctricos. Por lo tanto, un par trenzado blindado obtiene el beneficio de pares trenzados para campos magnéticos y el escudo para campos eléctricos a baja frecuencia. En alta frecuencia, la inductancia de modo común y la "impedancia de transferencia" se ven afectadas por muchos métodos diferentes en los que el coaxial sólido es mucho mejor que la trenza o la lámina.

La interferencia de campo eléctrico es diferente en que se acopla por capacitancia de la brecha del área de superficie, pero también se transfiere más a medida que se reduce la Zc.

Conseguir el libro Las versiones anteriores se archivan en línea.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas