Conduciendo una carga delta con una estrella

1

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

¿Está bien conducir una carga delta con una fuente Wye? En mi caso, el escenario es que tengo un calentador que tiene tres resistencias en una Configuración Delta. Sin embargo, nuestra entrada de servicio a la planta es una estrella. Digamos que es posible (?) ¿Hay algún inconveniente para hacer esto? Finalmente, la carga delta está "aislada / flotando" en una carcasa de metal (el gabinete del calentador), ¿el cable neutro de Wye debe estar conectado a la caja de metal del gabinete del calentador? Gracias de antemano ...

    
pregunta GDN

2 respuestas

2

No hay ningún problema al conectar una carga configurada de Delta a una fuente Wye. En ese caso no conectas el cable neutro. El cable que se conectará a la caja metálica del calentador debe ser su conexión a tierra. En algún lugar de la línea, la tierra y el neutro vuelven a unirse. Eso sin embargo no es visible aquí.

Tenga cuidado con los voltajes de los voltajes de carga delta. El voltaje medido a través de las líneas debe ser el mismo. Por lo tanto, no los voltajes de WYe contra el neutro.

La información al final de su pregunta no está del todo clara.

    
respondido por el Decapod
2

Mientras el voltaje de línea a línea de la fuente coincida con el requisito de voltaje del terminal, no hay problema. No hay inconveniente. La carcasa exterior del equipo debe estar conectada a un conductor de conexión a tierra del equipo que esté conectado a una tierra física en o cerca de la entrada del servicio eléctrico del edificio. Es probable que el neutro esté conectado a tierra cerca de la entrada de servicio, pero no se deben conectar terminales de equipo a neutro a menos que el equipo utilice el voltaje de línea a neutro para una carga monofásica.

    
respondido por el Charles Cowie