Aceite transformador dieléctrico

1

¿Qué aceite comercial puedo usar para el aislamiento de un transformador de alto voltaje + doblador de voltaje?. El voltaje de salida es de aproximadamente 60kv como máximo.

    
pregunta Nano

1 respuesta

4

El aceite de transformador de la marca Nynas es bastante común en este rango de voltaje con una potencia de 25 kV / mm.

Cuando se "procesa" adicionalmente en la empresa, puede ser de hasta 75 kV / mm.

Por lo general, lo que sucede es que cuando las fábricas de transformadores obtienen un camión, derraman el valor de la primera cubeta, luego llenan sus tanques y luego la prueba de muestra con una rampa de CA lenta probada con electrodos lisos de forma predefinida y luego miden el voltaje de ruptura y repetir 10 veces.

Los resultados a menudo están en todo el mapa de 25kV a 45kV. Las casas de prueba como Heismann generalmente anularán las 10 primeras pruebas y luego tomarán otras 10.

El motivo de la variabilidad se debe a contaminantes como algunas partículas de polvo. Ahora imagine que el aire limpio de la oficina tiene 100k partículas por pie cúbico. Ahora averigüe cómo puede evitar el aire y el polvo.

Eso puede ser imposible, incluso tener un recipiente perfectamente limpio. Las cajas de asas son la mejor idea, no la tuya.

Es probable que sus huecos estén alrededor de 10 mm, por lo que podría pensar que no suda. Incorrecto. Lo que sucede es que las "partículas de polvo" iónicas, incluso en CA, son atraídas por los electrodos que liberan electrones bajo un campo eléctrico y cualquier "polvo" iónico o partículas de humedad pueden ver un nivel de carga localizado diferente debido a una diferencia en la conducción y la constante dieléctrica . El aire es 1, el aceite es 2 y el H2O es 80.

¿Qué sucede en el mejor de los casos? Nada. ¿Típicamente? Un oscilador de relajación lenta en horas, minutos o segundos detona la partícula cargada cuando se estrella contra el electrodo y se pone en "tic". Peor condición: funciona a una velocidad constante de una vez por segundo o una vez por ciclo (como corona), pero aún así puede ser un sonido de garrapata silencioso, pero comienza a generar H2 en el aceite que intentará subir y liberarse. Normalmente, el control preventivo o "basado en la condición" de los activos de alta tensión significa pruebas anuales de muestra de aceite para gases combustibles disueltos como H2, H2C2, H2C4, H4C8. Cuanto mayor sea la energía de detonación, mayor será el potencial de activación y la poción de liberación del gas.

Si tienes suerte o eres bueno, no pasará nada. Pero este ticking se llama Descarga parcial: PD es el canario en el pozo de la mina , por lo que si está al tanto, no se preocupe. Cualquier canal de radio AM apagado captará el ruido como la iluminación.

Muchos están usando aceite vegetal procesado ya que puede absorber una mayor humedad. Los transformadores más grandes que 10MVA generalmente tienen bolsas de vejiga con separador de aire para mantener el aire afuera y liberar hidrógeno.

Para una solución limpia, use alcohol isopropílico de alta calidad extremadamente limpio que se seca sobre el vidrio sin dejar residuos. hornee en el horno a 180 grados durante unas pocas horas. Luego, realice una prueba con una rampa de alto voltaje para el umbral de PDIV (voltaje de inicio de descarga parcial). Luego, si es normal, aplique rápidamente recubrimientos de silicona o rociadores de silicona de alta calidad y acumule una capa en un ambiente libre de polvo (clase 10k o mejor, como una cabina de flujo de aire laminado HEPA).

Pero para las risitas, intente cualquier cosa y pruebe la actividad de la DP para obtener experiencia y convertirse en un experto en este campo.

Los tiempos de aumento de la DP varían de picosegundos a nanosegundos, por lo que la firma de RF pasa de UHF.

P.S. Investigué una fábrica local de transformadores que había abastecido a muchos parques eólicos en la zona de < El rango de 10MVA es de 20k a 50kV y fallaron las pruebas de muestra DGA para niveles de H2 que se elevan por encima del límite explosivo inferior (LEL). Era una cuestión de responsabilidad de un millón de dólares, así que me invitaron a averiguar dónde estaban los problemas.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas