¿Puedo jalar 2 amperios a través de un cable trenzado de 22 AWG?

1

Tengo un cable de repuesto con cuatro cables de 22 AWG trenzados. Mi intención es ejecutar 5V a 2A máx (~ 0.9-1.0A normal) a través de dos de ellos y estoy tratando de averiguar si este cable será suficiente.

Leyendo sobre Wikipedia sobre AWG, encuentro que 22 AWG tiene una "ampacidad" de 7A. Pero, la tabla también menciona "60 C" y "Ampacidad, a 20 C de clasificación de temperatura del material de aislamiento, o para cables individuales desagregados en equipos para 16 AWG y menores", y no estoy completamente seguro de lo que esto significa.

¿La tabla significa que 22 AWG puede manejar 7A, y cuando eso suceda, la temperatura subirá a 60 ° C? Si no, ¿cuáles son estas temperaturas en la tabla?

Mi cable tendrá una longitud de 10-15 cm. No más de 20 cm, y la corriente promedio a través de ella será de alrededor de 0.6-0.9A, pero para algunas ocasiones (cortocircuito o similar), la corriente subirá a 2A. Mi protector contra sobrecorriente corta todo el suministro cuando la corriente alcanza los 2.5A

Entonces; ¿Funcionará aquí el cable trenzado 22 AWG, o debo buscar otro?

    
pregunta bos

1 respuesta

4

Digamos que el cable mide 30 cm de largo porque hay un valor por pie de resistencia. La tabla en el artículo de Wikipedia dice que tendrá una resistencia de 16 mΩ.

Calculemos la disipación de potencia: (2 A) * (2 A) * (0.016) = 0.064 W.

Tienes dos cables que transportan la corriente (de ida y vuelta), y miden un poco menos de 30 cm, por lo que la disipación total máxima será de aproximadamente 0,1 W.

No habrá problema. (Además, no soy un ingeniero eléctrico calificado).

    
respondido por el Andrew Morton

Lea otras preguntas en las etiquetas