Podemos excluir las opciones (B), (C) y (D) fácilmente.
(C) y (D) son imposibles, porque la falla a tierra en el secundario causa la corriente solo a una fase no controlada
= > solo quedan (A) y (B)
La configuración DY distribuye una carga secundaria de una fase a todas las líneas de la fase primaria o al menos a a y c en el caso idealizado. = > (A) queda, pero está bien, verificando que necesita cálculos adecuados. Vamos a hacerlos
La tensión nominal 33kV / 11kV indica los voltajes de fase a fase. El voltaje entre la línea defectuosa y la GND es 11kV / sqrt (3).
Escribamos: la corriente en las líneas primarias a y c = Ia.
Las potencias en primario y secundario deben ser iguales: Ia * 33kV = 300A * 11kV / sqrt (3). Esta ecuación da Ia = 100A / sqrt (3)
La especificación del transformador actual: I1 = Ia / 100
= > I1 = 1A / sqrt (3) = > La opción (A) está bien.
NOTA: Las ecuaciones de potencia son útiles para verificar qué se debe multiplicar o dividir por sqrt (3) en sistemas trifásicos.