Hola, soy Sadiq. Estoy haciendo licenciatura en ingeniería de telecomunicaciones. Me dieron la pregunta mencionada que formaba parte de un proyecto de investigación académica, pero desafortunadamente no pude obtener una respuesta, así que la envié.
Hola, soy Sadiq. Estoy haciendo licenciatura en ingeniería de telecomunicaciones. Me dieron la pregunta mencionada que formaba parte de un proyecto de investigación académica, pero desafortunadamente no pude obtener una respuesta, así que la envié.
En las telecomunicaciones, no será tan crítico como en un hospital, por ejemplo, pero he trabajado en el Hospital Universitario de la Universidad de Amberes, Bélgica, y puede ser interesante saber qué tienen:
3 niveles de criticidad: un circuito sin interrupciones que no debería interrumpirse nunca durante más de un segundo, un segundo nivel al que se permitieron interrupciones de energía de unos pocos minutos, y crítico. El circuito de no interrupción era típicamente para quirófanos y cuidados intensivos. Segundo nivel para la atención de otros pacientes. Tercero para dispositivos no pacientes (piense en cocinas).
Baterías . La energía solar no es buena: la ley de Murphy dice que los apagones ocurren cuando hay la menor cantidad de energía alternativa disponible. Los generadores de emergencia necesitaron un par de minutos para comenzar, y las baterías ( muchas de ellas) deberían proporcionar la energía para salvar ese tiempo para el circuito de no interrupción. Una vez que los generadores suministran energía a la red, el segundo nivel de criticidad se conecta nuevamente.
Dirigir las líneas eléctricas a dos centrales eléctricas diferentes. Incluso si la red descendiera, ambas plantas se desacoplarían y seguirían suministrando energía al hospital. E incluso con la red y una de las plantas de energía en el hospital todavía obtendrían energía de la otra planta.
Para una aplicación de telecomunicaciones, esto obviamente es excesivo, pero tendrá que decidir si necesita el circuito de no interrupción. ¿Y cuánto poder necesitas? ¿Esto es para un transmisor de 10 kW? Si puede vivir con un corto tiempo de apagado, es posible que no necesite las baterías para alimentar el equipo, y entonces los generadores funcionarán. Necesitará baterías para encender los generadores, y para mantener su controlador del sistema encendido. El controlador tendrá que cambiar los contactores una vez que los generadores funcionen a la frecuencia correcta, para que puedan alimentar el equipo desde ese momento.
Lea otras preguntas en las etiquetas power-supply