En el medidor de energía instalado por mi empresa de servicios públicos (un Landis + Gyr digital de 1 año), noté las siguientes lecturas de estado estacionario cuando mi aire acondicionado inversor (con un compresor de velocidad variable) estaba funcionando y estoy intentando para averiguar lo que podría estar pasando Voltaje: 230V Corriente: 2A Factor de potencia: 1.0 Potencia: 315W. Claramente, la lectura de potencia es [felizmente] mucho menor de lo que se esperaba; normalmente, esperaría que la potencia sea V veces A veces PF, pero ese no es el caso. Para garantizar que el medidor de energía no estuviera defectuoso (solo tenía un año), conecté una lámpara incandescente de 200 vatios y obtuve 0,75 A con 175 vatios, lo que indica que el medidor está correcto dentro de un pequeño margen de error. ¿Puedo concluir que la potencia mostrada por el medidor de energía es menor que VxAxPF para la CA debido a que el compresor probablemente está generando impulsos de corriente en lugar de un 2Amps continuo? (No estoy familiarizado con el mecanismo de control de velocidad exacto de las CA del inversor.) Si así fuera, ¿implicaría que los medidores de energía, como el Landis + Gyr, NO están diseñados para mostrar verdaderas corrientes RMS?
Gracias - Ram