Tenemos una conexión trifásica de 480 V para una bomba de pozo, y necesitamos obtener una conexión temporal de 240 V para la iluminación, no más de unos pocos cientos de vatios.
Estamos en Sudáfrica, que opera a 240 V, y al medir cada fase en la línea trifásica obtenemos 480 V RMS.
Para obtener 240V, medimos una de las fases y el neutro, que da exactamente 240V RMS como queramos, sin embargo, esto va en contra de mi investigación en línea de que debería ser 277V RMS.
¿Es seguro usar esto? ¿Es esto normal, o son las fases en un ángulo diferente quizás? Las tres fases dan 240V en referencia a neutro.
La línea de tres fases tiene los siguientes colores, al igual que en el Reino Unido:
Editar: Para aclarar, estoy 100% seguro de que cualquier conexión entre las tres fases es siempre de 480 V y al menos una conexión entre una fase y el neutro es de 240 V, haré más pruebas con las otras fases para ver si también dan 240V cuando se miden en neutral.
Edición 2: El suministro resultó ser un tipo Delta de tramo alto, como se menciona en la respuesta, y estoy obteniendo 240V con éxito, funcionando muy bien.