¿Cuánto AWG necesito para los cables de mi circuito a sabiendas de que la corriente puede variar entre 10 y 20 A con alimentación de 12 V
¿Y cuál es la forma más barata y segura de unir 2 cables?
¿Cuánto AWG necesito para los cables de mi circuito a sabiendas de que la corriente puede variar entre 10 y 20 A con alimentación de 12 V
¿Y cuál es la forma más barata y segura de unir 2 cables?
Usando una calculadora en línea que se basa en algún estándar MIL para el transporte actual capacidad de los cables de cobre, dados algunos parámetros, se me ocurrió 12AWG como el calibre de cable adecuado. Este es un núcleo de aproximadamente 2 mm de diámetro si utiliza un sistema métrico. Esto, dada una temperatura ambiente de 25 grados centígrados y una longitud de cable de 1 metro (2,5 pies) como algunos parámetros, dio como resultado una capacidad de carga de corriente de 23 amperios.
Estos valores son para un aumento de 10 grados Celcius de la temperatura en el conductor, y forman parte de la curva de datos de pruebas empíricas que algunas personas tomaron hace mucho tiempo para este tipo de información que más tarde ingresó en la corriente estándar MIL. tablas de calibre de alambre.
Si puede permitirse un aumento de temperatura mayor, puede salirse con núcleos más pequeños, también si su corriente máxima es de solo 20A, y no es continua.
Si su aplicación es sensible a la caída de voltaje, por ejemplo, si tiene un regulador de 10 V, realmente no tiene mucho margen libre de voltaje, cada 100 mV caído puede ser perjudicial para su salida de 10V. Tenga cuidado con la resistencia estimada del cable (dada por la calculadora en línea agradable) y use la ley de Ohmios con la corriente que desea, para estimar la caída de voltaje. Si no es aceptable, intente cables más grandes o deje de tener cosas tan lejos;). O, por supuesto, usar un voltaje mucho más alto y bajar más adelante, esto es lo que hacen las redes de transmisión eléctrica.
¡En cuanto a la unión de cables, usar una regleta de terminales de tornillo es bastante bueno! Tal vez un poco de plástico para evitar que los contactos se toquen. Esta solución es muy barata y se puede encontrar en casi cualquier tienda de suministros automotrices (la gente suele hacer esto para el cableado de automóviles, como los arneses de luces de remolques, etc.) o la tienda de electrónica de pasatiempos.
Los más baratos y más seguros no suelen converger.
Prefiero un buen empalme de gas hermético usando empalmes de barril AMP FASTON y un buen rizador:
Lea otras preguntas en las etiquetas wire