Clasificación del cable: ¿Cuál es el amplificador máximo para un cable de 1.5-1.75 mm?

1

Tengo una nueva placa (placa de inducción magnética). Requiere 7200W / 32A. El voltaje de la red eléctrica es de 230 V (Europa).

Ya instalé un cable grueso y quiero usarlo (sería difícil cambiarlo). Pero no sé su diámetro (y por el momento no hay herramientas para medirlo), pero parece tener un diámetro de aproximadamente 1,5 mm o más bien de 1,75 mm. El cable mide aproximadamente 3 metros de largo y dice:

CableTeam    VDE    HAR    HD 5VV-F    301.5

¿Cuál es el amplificador máximo para este cable?

Ejecutaré este cable en la parte posterior del over. Hay un espacio de 6-9 cm entre el horno y la pared. Y el horno tiene su propio refrigerador. La temperatura en la parte posterior del horno se mantiene relativamente baja (aproximadamente a la temperatura ambiente).

    
pregunta Rigel

2 respuestas

4

Para brindarle alguna referencia, aquí en los EE. UU., el cable por lo general puede llevar hasta 15-30 A de uso en los hogares. Un cable sólido # 10 tiene 2.59 mm de diámetro. Su cable parece estar alrededor de 2 mm o quizás un poco menos, lo que está cerca del # 12 (2.05 mm de diámetro).

Tenga en cuenta que la calificación actual de un cable es la decisión de alguien. Por ejemplo, el mismo cable # 10 se permite a más de 50 A en "cableado del chasis". Esto tiene que ver con la probabilidad de que el cable se caliente lo suficiente como para encender algo, y las consecuencias de eso. Dentro de un chasis metálico, existe un problema de seguridad mucho menor debido a un cable caliente que cuando se ejecuta contra soportes de madera secos dentro de las paredes de una casa.

Ciertamente puedes obtener 32 A a través del cable que muestres. Entonces hay dos cosas que debes decidir:

  1. ¿Es tolerable la caída de voltaje para su aplicación?

  2. ¿La temperatura del cable resultante sigue siendo segura en su aplicación?

respondido por el Olin Lathrop
1

Simplemente quisiera agregar que medir el diámetro del cable por regla probablemente no sea el mejor método, ya que está interesado en el área de la sección transversal en lugar del diámetro.

cuando escuchas a alguien diciendo un cable de 2 mm, en realidad significa cable de 2 mm2.

Hay gráficos que contienen la corriente recomendada por área de sección transversal. pero la mayoría de ellos son para transmisión de potencia a larga distancia, por lo que son clasificaciones conservadoras.

La mejor manera de resolver este problema es obtener la resistencia por metro de su cable específico y encontrar la pérdida de energía y la caída de voltaje como dijo Olin.

utilice P (pérdida de calor) = IxIxR y V (caída) = RxI.

Tabla de resistencia del cable en unidades métricas

    
respondido por el ElectronS