¿Puedo usar dos rectificadores de puente para rectificar la fase dividida de 240 VCA?

1

Tengo un grupo de rectificadores de puente con capacidad de 25 amperios con un voltaje de entrada máximo de 140 VCA RMS. Trabajan por multa para rectificar los 120 VCA encontrados en el muro en América del Norte.

¿Es posible conectar dos unidades para rectificar el suministro de 240 VCA (realmente dos suministros fuera de fase de 120 VCA) encontrado en América del Norte? Creo que esto significa que el lado de DC está por encima o por debajo del potencial de la pierna neutral, pero eso parece inevitable en cualquier caso.

    
pregunta Eric Urban

2 respuestas

3

Le recomendaría encarecidamente que NUNCA use un puente rectificador directo en una línea de 120 V o 240 V CA. El voltaje y la corriente disponible son mortales y si no sabe exactamente lo que está haciendo, puede matar o herir gravemente a alguien.

La razón principal por la que la corrección de 120 V CA es tan peligrosa es que el Neutro está conectado a tierra en el cableado de su casa y la salida de CC del puente rectificador no puede tener un lado de la salida de CC conectada a la tierra. Está efectivamente flotando sobre Neutral / Tierra. Si intenta conectar a tierra un lado de su suministro, cortocircuite los diodos en el puente (se producirán humo y fusibles quemados).

La entrada de CA para las líneas US 120/240 se ve así:

Siusaunodesusrectificadoresdepuente,severáasí:

Sirealmentetieneunpuñadoderectificadoresdepuenteyabsolutamentenecesitahaceresto(apartedelasconsideracionesdeseguridad),hayunpardeposibilidadesparausarlospararectificar240VCA.Cubriréloquesenecesitahacerparalasmodificacionesdepuentemásadelante.

Puedeconsiderarlaentradade240Vcomountransformadorcontomacentral(quees)yhaceresto:

Unasolafuenteconunabuenareferenciaatierra,perolasalidadevoltajeeslamismaqueladeunrectificadordepuenteconectadoaL1-N.

Opuedehacerestoyobtenerunsuministropositivoynegativo(eldobledelvoltajecombinado)...yaúnenestaconfiguracióntieneunaconexiónatierracontinua.

Ahora,paraabordarelhechodequelosrectificadoresdepuentenopuedensoportarlosvoltajesinversosa240V.

Cadapuenteseparecealaimagendelaizquierdaperopodríaestarconectadocomolaimagendeladerecha:

Esto hace que un diodo único sea efectivo con aproximadamente el doble de la corriente nominal y aproximadamente el doble de la tensión nominal. Las resistencias R1 y R2 serían necesarias para equilibrar los voltajes de fuga inversos. En una aplicación para estos voltajes, convendrían unos 150k - 200k Ohms. Puede conectar estos para reemplazar cada diodo en una configuración de puente rectificador.

Último consejo ..... no lo hagas.

    
respondido por el Jack Creasey
2

Solo puede usar 1 puente completo a través de L1, L2 con 240Vac adentro, para hacer V +, V- con +/- 167Vpk con carga y topes a N.

Si el transformador externo estuviera flotando, funcionaría.

Si intenta poner 2 puentes completos en cada línea en neutro y conecta la -ve de uno a la + -ve fuera del otro puente, encontrará 1 diodo de cada puente cortando el L1 ~ L2.

Tenga en cuenta que cuando trabaje directamente fuera de línea con la red, puede suministrar miles de amperios al voltaje de la línea hasta que se dispare el interruptor, que es como cientos de caballos de fuerza, por lo que cualquier falla sin fusible protege el circuito y el aislamiento doble y GFCI para proteger al usuario puede dar resultados de distrubación.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab No es obvio para algunos, pero un puente doble con un centro común causa un fallo de línea.

Espero que esto responda a tu pregunta.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas