Cómo calcular el espacio libre de traza de la línea eléctrica de alto voltaje

1

En mi aplicación, el suministro de CC tiene una clasificación de 1200 V y 15 A. Solo quiero saber el cálculo del espacio libre entre la potencia y el terreno.

    

2 respuestas

5

Para elegir una norma de seguridad: 61800-5-1 (ref. IEC 60664-1), para el grado de contaminación 2 de 1200 VCC y el grupo de material de aislamiento III, es necesario que proporcione una fuga mínima de 12,6 mm para un aislamiento reforzado. Busque los estándares relevantes para las definiciones precisas de los términos utilizados.

Es su responsabilidad determinar a qué estándar (s) debe ajustarse su producto y asegurarse de que su diseño cumple con todas las restricciones simultáneamente .

A 1200 VCC considere la posibilidad de fresar ranuras (sin placa) en la PCB.

    
respondido por el Spehro Pefhany
4

El "aire" normal puede soportar aproximadamente 1 kV por milímetro. Eso significa que a una separación de 1.2 mm es probable que se formen arcos. Obviamente, desea que el espaciado sea más que eso, en realidad mucho más que eso. Comenzaría con 5x más al menos, pero posiblemente incluso más dependiendo del uso y los requisitos reglamentarios.

La suciedad junto con la humedad puede aumentar considerablemente la corriente de fuga a través de lo que de lo contrario sería una superficie aislante. Esta es la razón por la que a menudo hay especificaciones separadas para creapage y liquidación . Creapage es la distancia mínima entre dos conductores a lo largo de cualquier superficie aislante que los conecte. Separación es la ruta de línea directa más corta a través del aire entre los dos conductores.

Dado que el costo de la falla puede ser muy alto (incendiar la casa, matar personas), habrá normas que debe seguir y serán muy conservadoras. Estas regulaciones variarán según el uso previsto y cómo se proteja el circuito en general. Por ejemplo, algo dentro de una caja de metal conectada a tierra que no está diseñada para ser accesible al usuario será más laxa que un dispositivo médico que toque al paciente. Por supuesto, no debería estar cerca de este último si tiene que preguntar aquí.

Por lo tanto, la respuesta real está en las regulaciones a las que debe diseñar este dispositivo en las jurisdicciones en las que desea venderlo, o en los requisitos de la agencia certificadora que requerirán sus clientes, cualquiera que sea la más conservadora.

    
respondido por el Olin Lathrop

Lea otras preguntas en las etiquetas