Soy el receptor de un conjunto incompleto de datos para varios sistemas de accionamiento de CA monofásicos de 120 voltios que accionan motores de inducción bajo varias cargas. Las mediciones fueron tomadas en la fuente de voltaje AC. No tengo una forma de tomar más o mejores mediciones, por lo que me veo obligado a trabajar con los datos que tengo. Los únicos datos que tengo disponibles son:
- Watts (verdadero poder)
- VA (potencia aparente)
- Frecuencia (60 Hz)
A partir de esto he calculado lo siguiente:
- factor de potencia
- ángulo de fase
- VAR (potencia reactiva)
Mi objetivo es averiguar los voltios de CA o la corriente de CA. ¿Puedo obtener esto de este conjunto de datos limitados? Un problema importante es que el cableado de estos sistemas de accionamiento fue muy largo, por lo que estoy seguro de que la tensión medida en el accionamiento se estaba hundiendo bajo carga en algunos momentos.
Podría proporcionar los números si eso ayuda, pero no creo que sea necesario ya que me gustaría saber cómo hacer el cálculo.