¿Cuándo usaría una entrada de corriente diferencial de 4-20 mA?

2

Recientemente me he encontrado con un escenario en el que necesito elegir entre un dispositivo de entrada de entrada de corriente (4-20mA) de terminación única y un dispositivo de entrada de corriente diferencial. Single Ended y Diferencial . Nunca me he topado (o eso creo) en el caso en el que tenía un sensor de salida de corriente diferencial, por lo que nunca he mirado una tarjeta de E / S que acepte una señal de corriente de entrada diferencial.

Entonces, mi pregunta: ¿cuándo sabré si necesito usar una tarjeta de entrada diferencial? Parece que la mayoría de los circuitos transmisores de 4-20 mA operan en una interfaz de 2 hilos. ¿Se considera que la interfaz de dos hilos tiene una sola terminación? Por lo tanto, la única vez que tendría que pensar en usar una tarjeta de entrada diferencial para una salida de corriente es si hubiera una interfaz sin dos cables.

Supongo que estoy más familiarizado con el concepto de extremo único y diferencial en el contexto de la E / S de voltaje, no de la E / S actual.

    
pregunta Izzo

2 respuestas

1

Tanto para la E / S de voltaje como para la corriente, el circuito de un solo extremo tiene uno de sus cables conectado a un potencial conocido (GND o potencia), mientras que en los circuitos diferenciales, ambos cables pueden tener un potencial arbitrario. Por lo tanto, cualquier transmisor con interfaz de 2 cables puede operar en cualquiera de los modos (con la excepción de un dispositivo con alimentación externa / puesta a tierra con salidas no aisladas)

Las entradas diferenciales tienen una mayor inmunidad al ruido en modo común, mayor inmunidad al ruido en las líneas eléctricas y menor voltaje en el cable (la hoja de datos reclama < modo común de 10 V para el diferencial, mientras que el extremo único tendrá un cable a 24 voltios)

Las entradas de un solo extremo son más fáciles de hacer, por lo que probablemente sean más baratas; También puede simplificar el cableado compartiendo un solo cable común entre varios sensores (pero esto hará que los sensores sean más sensibles al ruido). Por otro lado, si el cable se separa del sensor y entra en contacto con el suelo (por ejemplo, porque no apretó bien los tornillos), cortocircuita su 24V psu a tierra, lo que es algo malo.

    
respondido por el theamk
0

En el modo diferencial, las señales son independientes entre sí. Ellos tienen su propia referencia. Cuando se utiliza una única fuente de alimentación para todos los instrumentos del dispositivo final (con una combinación de señales de bucle y diferencial) conectadas a una tarjeta de E / S, las señales diferenciales pueden conectarse como un solo extremo.

Cuando se utilizan transformadores de aislamiento de cualquier manera, entonces los voltajes de referencia pueden estar flotando (voltaje absoluto cero / potencial de circuito de voltaje referenciado). Si tal es el caso, entonces esto presenta un problema. El requisito en un solo extremo para unir a todos los comunes podría estar induciendo un potencial entre los comunes. Esto es potencialmente (ja ja) va a inducir una lectura incorrecta debido a los niveles de referencia impredecibles de los rendimientos.

En tales casos, todavía se puede conectar un extremo único como diferencial. Simplemente requiere que se utilice el común de la fuente de energía como referencia o tramo de retorno.

    
respondido por el DEW