clasificación DPDT combinada?

1

enlace

Quiero usar algunos de los interruptores en el enlace de arriba. Son doble tiro de doble polo y están clasificados a 20 amperios. Quiero saber si eso es 20 amperios en un lado o 20 amperios combinados.

Quiero hacer funcionar la anulación del ventilador eléctrico de 12 V presionando el interruptor para decir simplemente la posición hacia arriba.

Estoy pensando que si son 20 amperios en un lado, puedo conectar ambos polos por separado, colocar ese cableado en dos fusibles de 25 amperios y luego combinar el cableado en un relé de 40 amperios para enviar 40 amperios de manera continua al ventilador.

A menos que sean 20amps combinados, mi plan no funcionará y estaré sobrecargando el interruptor.

Si uso dos de los polos DPDT, ¿puedo aumentar mi calificación actual máxima? OK estaba pensando en eso al revés. Arriba está la forma en que voy a cablear el interruptor usándolo como una interrupción a tierra. Gracias por toda la ayuda.

    
pregunta cerial

3 respuestas

3

Calificaciones como esa suelen ser por contacto .

Sin embargo , eso no significa que puedas combinar dos contactos de 20 A en paralelo para obtener un interruptor de 40 A. No se puede contar con contactos mecánicos para compartir la corriente por igual. Especialmente no puedes contar con ellos para abrir y cerrar, incluidos todos los rebotes, al mismo tiempo.

Imagine lo que sucede cuando se abren dos interruptores en paralelo, particularmente con una carga inductiva. Uno abrirá inevitablemente primero. Dado que el otro todavía está cerrado, el voltaje será bajo, no se formará ningún arco y el interruptor se abrirá incluso con un espacio de aire muy pequeño. Ahora, 100 µs más tarde, el otro interruptor comienza a abrirse. En este punto toda la corriente está pasando a través de ella. Arqueará cuando los contactos se separen por primera vez, pero continuará siendo mucho más largo de lo previsto debido a la alta corriente.

La mayor parte del desgaste en los interruptores mecánicos es cuando se abren. El cierre también causa algo de estrés. No se garantiza que paralizar múltiples interruptores reduzca estas tensiones en cualquier interruptor.

Si desea cambiar 25 A, use un interruptor de 25 A. O bien, controle un relé o transistor con un interruptor más pequeño, con el relé o transistor clasificado para la corriente completa.

    
respondido por el Olin Lathrop
2

Bueno ... aquí está el punto ...

Cada contacto tiene una calificación de 20A, sin embargo, eso NO significa que debes vincularlos en paralelo para obtener 40A.

Aquí está el razonamiento.

La mayor parte del valor de AMPERAGE de un interruptor tiene que ver con la vida útil del interruptor debido al arco en los contactos cuando el interruptor hace o rompe el circuito.

Sin embargo, a menos que sea su día para ganar la lotería, ningún interruptor de doble polo NUNCA hace o rompe el contacto en ambos polos exactamente al mismo tiempo. Al cerrar, cualquiera que sea el contacto que lo haga en casa, primero hace el cambio, el otro simplemente agrega el refuerzo más tarde. Del mismo modo, cuando se abre, el contacto que se interrumpe por última vez realiza todos los cambios.

Como tal, durante un breve período de tiempo, un lado llevará y, lo que es peor, CAMBIAR, la corriente completa. Cuando se cambia, realmente se convierte en un interruptor de un solo polo.

En efecto, aunque es capaz de transferir 40A cuando está cerrado, solo puedes cambiar 20A.

SIN EMBARGO: Tu pregunta es confusa. Usted menciona un relé, pero parece que tiene la impresión de que necesita enviar toda la corriente de carga a través del interruptor. Las calificaciones actuales de retransmisión son para el fin del negocio. La corriente de la bobina es < < Clasificación de relé actual. Si, por alguna razón, la corriente de su bobina de relé en realidad es 40A, lo cual dudo seriamente, compre un mejor relé.

    
respondido por el Trevor_G
1

Por lo general, las clasificaciones de contacto de cambio son para cada contacto (polo).

EDICIÓN: ... pero, como han señalado otros, no significa necesariamente que cablear los polos en paralelo sea una solución sólida.

    
respondido por el AngeloQ