¿Puedo cablear los secundarios de 2 transformadores de alto voltaje en serie de manera segura?

1

Tengo dos transformadores de letreros de neón de 6kV y 30mA, y quiero obtener 12kv o más a 30mA o menos. Sé que se puede cablear en serie para obtener ese efecto, pero ¿es seguro para los transformadores? Obviamente, puede poner las baterías en serie sin dañarlas, pero ¿puede hacer lo mismo con los transformadores de manera segura? Por cierto, estas son salidas de corriente alterna.

    
pregunta CATLOVERSPYDER

1 respuesta

7

No. No se pueden agrupar las salidas con seguridad si son transformadores de señales de neón (NST) estándar.

El transformador estándar está construido con una toma central en el secundario, que está diseñado para conectarse a tierra, e incluso puede estar conectado a tierra de forma permanente en el caso.

Esto es por lo que los dos extremos de los secundarios solo deben estar aislados para tomar +/- 3kV del suelo, x2 por un factor de seguridad. Los giros alrededor de la toma central solo están aislados para hacer frente al factor de seguridad de la conexión a la red, generalmente 1.5kV.

Si puede desconectar los grifos centrales del suelo y poner los NST en serie, incluso la forma de tensión más baja para hacerlo es poner a tierra el nuevo punto medio, luego el aislamiento en los grifos antiguos y en el extremo Los fines se destacarán más allá de su valor de diseño.

    
respondido por el Neil_UK