¿En qué se supone que se mide el voltaje de línea a línea?

1

Soy bastante nuevo en esto, pero sé que en una alimentación trifásica, cuando estoy midiendo línea a línea, generalmente es de 208 V, pero me han dicho que la línea debe medirse a 240 V. No sé qué causaría que mediera diferente. ¿Importa si es WYE o Delta? ¿O es solo 208 V cuando hay un neutro o tierra común? Me refiero a Estados Unidos y Canadá.

    
pregunta Felix

3 respuestas

5

Aquí hay acuerdos comunes en los EE. UU. y Canadá, tomados de las preguntas frecuentes almacenadas en caché de Schneider Electric :

El 120 / 208VAC es común en complejos residenciales y en algunas situaciones comerciales (no en viviendas normales, donde la fase simple 120/240 es estándar). En instalaciones industriales encuentras otras opciones trifásicas. Por ejemplo, en un edificio que frecuento las luces de la oficina funcionan desde 347VAC, pero de fase a fase es de 600VAC (Canadá), por lo que se pueden usar equipos relativamente pesados como compresores de tornillo. 277/480 probablemente se usaría en los Estados Unidos.

Probablemente algunas casas grandes están cableadas con 120/208 línea a línea.

Como puede ver, hay algunas opciones delta con 240 VCA.

    
respondido por el Spehro Pefhany
2

Para tensión trifásica, línea a línea de 120 V, el voltaje línea a línea es 208.

La potencia doméstica normal en América del Norte es una fase de un transformador con toma central, con la toma central neutral. En este caso, la línea a neutro es de 120 V (la mitad del secundario del transformador), y la línea a línea es de 240 V (en todo el secundario del transformador completo).

    
respondido por el Peter Bennett
0

Hay varios sistemas trifásicos usados en los Estados Unidos.

208V está siempre en configuración "wye" (necesita saber qué es eso) y es principalmente para alimentar cargas monofásicas de 120V monofásicas, aunque puede alimentar cargas calurosas en caliente de 208V monofásicas o trifásicas como bien. 208V se utiliza cuando tiene muchas cargas de 120V y, sin embargo, la compañía eléctrica quiere que cargue las 3 fases por igual. Es el poder residencial predeterminado en la ciudad de Nueva York y en casi ninguna otra parte.

208V puede suministrar aparatos de calefacción resistivos de 240V, aunque a 3/4 de salida útil. Así, por ejemplo, un secador de fase dividida 120/240 se ejecutará en dos fases de 208 V trifásico.

Por lo general, 240V se muestra como "delta". Tiene una conexión a tierra central, lo que da 137V desde el poste al suelo, o a veces se ve en una conexión a tierra en la esquina o "conectado a tierra en el medio de una pierna".

El último, "delta de la pierna salvaje", permite 120 V entre un cable neutro pegado en esa ubicación central y su calor adyacente. Mientras tanto puede soportar motores de 240V y similares. La pierna más alejada, la "pierna salvaje", debe usar un cable naranja, que es la única instancia en la que el NEC de EE. UU. Emite un color de cable específico para un calor.

Hay una variedad de otros voltajes, ya sea en estrella o en triángulo. Wild-leg solo existe en 240V, no tendría ninguna razón para existir en otros voltajes.

    
respondido por el Harper

Lea otras preguntas en las etiquetas