¿Se está rompiendo el disyuntor de corriente de falla en el conductor neutro de conexión a tierra?

1

Acabo de encender algunas lámparas y activé el disyuntor de corriente de falla. Mientras despellejaba al conductor de tierra, el cuchillo tocaba el neutro.

Estaba un poco desconcertado: pensé que eso sucede solo en las siguientes condiciones:

  1. Live va a tierra y
  2. Live is live live (el interruptor de luz se apagó).

Al parecer, esas suposiciones estaban equivocadas. Así que mis preguntas:

  1. ¿Qué tipo de corriente de falla puede haber desde neutral a tierra?
  2. Si el neutro tiene tensión relativa al suelo, solo por curiosidad, ¿cuánta tensión suele ser?

Estoy en Alemania en caso de que esto importe.

    
pregunta John

2 respuestas

3

Como usted está en Europa, lo más probable es que el interruptor sea un RCD ("Dispositivo de corriente residual") disparado por un desequilibrio de aproximadamente 20 mA entre Vivo y Neutral.

Como el cable neutro tiene cierta impedancia, mostrará un poco de voltaje debido a las corrientes devueltas por otros en la casa de regreso a la subestación, aunque el circuito en el que estaba trabajando estaba desconectado Fue, ¿verdad? :-)

Por lo tanto, un corto momentáneo de neutro a tierra desviaría algo de corriente neutra a tierra, introduciendo el desequilibrio que disparó el interruptor.

Parece poco probable que hayas hecho un corto circuito de fase a tierra, ya que verificaste los voltajes "en vivo". Sin embargo, como la corriente neutra podría ser bastante grande y el cable de tierra tiene una impedancia baja, ese desequilibrio podría haber sido de varios amperios a pesar de los bajos voltajes involucrados. Por lo tanto, vale la pena quitar todo el suministro de la casa antes de hacer este tipo de trabajo.

    
respondido por el Brian Drummond
5

Parece que estás haciendo cosas peligrosas en casa. Lo que un cuchillo (¿es que la única herramienta que tiene?) Está haciendo cerca del cable sin apagar la alimentación (me refiero a estar seguro al 100% de que no hay fase activa).

Le recomiendo encarecidamente que detenga este tipo de actividades a menos que sepa exactamente lo que está haciendo, use las herramientas adecuadas y prepare su trabajo como lo hace un profesional.

De todas formas es tentador responder a tus preguntas:

1) ¿Es su interruptor de luz bipolar? ¿Rompe dos cables o solo uno? Si es unipolar, todavía hay un cable activo cuando está trabajando. Debes estar consciente de eso antes de trabajar en el circuito. No se supone que lo descubras después.

2) ¿Qué quieres decir con neutral? ¿Un cable azul? ¿Cuál es su sistema de puesta a tierra? Si se encuentra en una instalación doméstica, es probable que tenga un esquema TT y, por lo tanto, no tiene una distribución neutral sino dos fases activas.

3) Un interruptor de corriente de falla se apagará cuando 30 mA o 300 mA (dependiendo de sus características) fluyan de cualquier fase a tierra. Si no hay carga, solo está limitado por la impedancia del cable, haga su propia conclusión. En su caso, estoy bastante seguro de que simplemente cortó una fase a tierra y el cortacircuitos le salvó la vida (no estoy bromeando, las lesiones domésticas, incluida la muerte, con la electricidad como sucedió, no como en su último post ).

4) Es un error común creer que el neutro no es un cable activo. Para una carga de tres fases, ninguna corriente fluirá a través del neutro si todas las fases están equilibradas (esto nunca ocurre en la realidad), este caso es una excepción teórica. De otra manera, como en el sistema de puesta a tierra TN, el neutro es recolectar una gran cantidad de corriente. Neutral ES un cable ACTIVO

Cuando se trata de electricidad, debe al menos usar protección (hay un disyuntor, no los ha usado), corregir las herramientas (¿dónde está su multímetro para verificar que el circuito se rompió?) y planificar sus acciones antes de realizar la mantenimiento.

    
respondido por el jlandercy

Lea otras preguntas en las etiquetas