Por supuesto, y está disciplinado por diferentes estándares en diferentes países. Estoy acostumbrado a los estándares IEC, por lo que la norma IEC 60479-1 es la referencia para los límites de la duración actual, distinguiendo entre la intensidad perceptible, los efectos musculares periféricos, los efectos más graves, p. Ej. En el corazón, lesión, muerte.
Consulte IEC 60479-1 Figura 20 y 22 a continuación para los sistemas de CA y CC, respectivamente, y Tabla 11 y 13, nuevamente para CA y CC, para la interpretación.
...
-
Exceptoloscasosespecialesconunaaplicaciónespecíficaquenecesitacomenzarapartirdelosfundamentos(esdecir,laintensidaddecorrientemencionadaanteriormente),laseguridadeléctricageneralmenteestágarantizadaporloslímitesdelatensióndecontactoylatensióndepaso,encondicionesestablesytransitorias.Estosignificaqueustedestimaelvoltajedecontactoparaunaparteconductora(envolvente,blindajedelcable,tubería,etc.)conunmétodoreconocido(enlosestándaresoelectrotécnicaconocida),yluegolocomparaconloslímites(enlosestándares).
Losmétodosson:
- cálculodelainducción(acoplamientodecampomagnéticodesdeunalíneaeléctrica)aunaparteconductora(porejemplo,tubería,cable,cerca,pasamanos);
- laestimacióndelvoltajemáximoqueseproduceenvariasconfiguracionesdefugasyfallasdentrodelequipo:esunaespeciedecasodeseguridad,perocasisiempreterminasconelmayorvoltajedesuministro;lostransformadoreselevadoresinternos,losconvertidoresdealtovoltaje,etc.,debentratarseporseparado,considerandolaenergía,lacorrientemáximasuministrada,etc.paraevaluarsipuedenserpeligrosos
- cálculodelacaídadevoltajealolargodelosconductoresdeconexiónatierra(comobarrasderefuerzo,unpisodeconcreto,etc.)paraestimarelvoltajeenpasos,esdecir,ladiferenciadevoltajeentrelospiesdeunapersonaquecamina,trabaja,etc.EnestecasoUnbuenestándaresIEEEStd.80,centrándoseenlascentrales/subestaciones.
Losmétodosdecálculoestánmásomenosdeacuerdo,perolosestándarespuedenindicardiferentesescenarios,diferentessuposiciones.Estoesloquedistinguealasaplicaciones:paraaplicacionesresidenciales,laIEC60364-4-41puedesermásrestrictivaqueEN50122-1paraferrocarriles;Paraelequipo,segúnelusoyelniveldeseguridaddeseado,puedetenerIEC61010-1,IEC60950,etc.,queleindiquendemaneradiferenteeltipodecasodeseguridadyelanálisisqueconsiderenapropiados.Unejemplodelasdiferenciasentrelosparámetrosutilizadosparaloscálculoseslasupuestaresistenciadelavíctima:dependiendodelatensióndecontactoconlamano,latensióndepasoentrelospies,elentornoprobablementehúmedo,eltrabajadorconunbuenequipodeprotección,unexpertoyunbuenestadodesalud,etc.
Parasimplificar,sisoloseconsideranloslímites,podemostenerdiferentescurvasdetiempo-voltaje,dondesetoleranvoltajesmásbajosportiemposmáslargos.AcontinuaciónsemuestranlastablasEN50122-1parasistemasdeCAyCC.
IEC60364-4-41asumenivelestípicosdevoltajedeLVy50/60Hz,loquedaunrangomenordetiemposdedisparo(Tabla41.1).Tambiénespecificanenquéniveldecorrientesedebedispararundisyuntorparalafugaatierra(RCD,dispositivodeproteccióndecorrienteresidual):comosedijo,50mApuedenmatarlo,porloquenormalmenteseadoptan30mAomenos.