Interruptor automático del interruptor automático [cerrado]

1

Tengo un interruptor automático para mi casa como este:

Cada vez que encendemos 3 CA, el disyuntor apaga la corriente y tengo que levantar el interruptor del disyuntor que está muy abajo en mi sótano. Necesito un mecanismo para levantar la palanca automáticamente cuando se apaga la electricidad. No puedo cambiar el disyuntor, por lo que estoy pensando en un motor, una batería y una placa de arduino para hacer mi trabajo. ¿Tiene alguna forma mejor de levantar el interruptor?

    
pregunta SomeoneWhoKnows

3 respuestas

6

Estás tratando de poner 20 libras de basura en una bolsa de 10 libras. La solución es conseguir una bolsa más grande o poner menos cosas en ella, no una forma de recoger automáticamente las cosas que se caen y amontonarlas de nuevo.

El interruptor está saltando por una razón, que es que estás tratando de sacar mucha corriente. No hagas eso Ejecute menos acondicionadores de aire a la vez, utilícelos en diferentes circuitos o actualice el cableado para manejar la corriente que desea extraer.

Lo que estás haciendo es derrotar un importante sistema de seguridad de tu casa. No solo es estúpido en sí mismo, sino también casi ilegal, y una razón legítima para que la compañía de seguros no pague cuando su casa se quema. Incluso puede ser responsable por daños a la propiedad de otros cuando eso sucede. Mala idea.

    
respondido por el Olin Lathrop
4

Resuelva el problema y no los síntomas

  

Necesito un mecanismo para levantar la palanca automáticamente cuando se apaga la electricidad.

Esto no sería aconsejable ya que su sistema de reinicio automático no podría discriminar entre un disparo molesto y una falla grave. No desea un reinicio automático en el caso de, por ejemplo, una avería del devanado del motor, ya que puede provocar un sobrecalentamiento y un incendio.

Otro factor es que los MCB no están diseñados para usarse con frecuencia como usted propone. Esto puede afectar la confiabilidad del dispositivo y, posiblemente, comprometer la protección que ofrece.

La solución correcta es diseñar el circuito y la protección adecuadamente:

  • Obtenga las calificaciones para sus cargas.
  • Súmalos.
  • Compruebe que el cableado está clasificado adecuadamente. Si el cableado no está clasificado para la carga, debe reducir la carga.
  • Reemplace el interruptor de circuito con el tipo correcto. Usted podría ser capaz de resolver el problema con un interruptor con clasificación de motor que tiene un tiempo de respuesta más lento para atender el arranque del motor. Esta decisión debe ser tomada por alguien técnicamente competente.

Si falla en alguno de estos pasos, entonces necesita mover una unidad a un circuito separado o hacer un nuevo cableado.

Para que quede claro: no puede reemplazar el disyuntor con una unidad de calificación más alta sin una evaluación completa del circuito que está protegiendo. Su solución debe cumplir con las regulaciones eléctricas locales.

Interruptores automáticos tipo B, C y D

Figura1.CurvasdecaracterísticasdeMCBdetipoB,CyD.Fuente: Study Electrical .

  

La clasificación de Tipo B, C o D se basa en la clasificación de corriente de falla en la que ocurre la operación magnética para proporcionar una protección de corto tiempo (generalmente menos de 100 ms) contra cortocircuitos. Es importante que los equipos que tienen altas corrientes de entrada no hagan que el interruptor se dispare innecesariamente, y sin embargo, el dispositivo debe dispararse en caso de una corriente de cortocircuito que pueda dañar los cables del circuito.

     

Los dispositivos Tipo B son generalmente adecuados para aplicaciones domésticas. También se pueden usar en aplicaciones comerciales ligeras donde las sobretensiones de conmutación son bajas o inexistentes. Los dispositivos Tipo B están diseñados para disparar a corrientes de falla de 3-5 veces la corriente nominal. Por ejemplo, un dispositivo de 10A disparará a 30-50A.

     

Los dispositivos Tipo C son la opción normal para aplicaciones comerciales e industriales donde se utilizan iluminación fluorescente, motores, etc. Los dispositivos Tipo C están diseñados para disparar entre 5 y 10 veces In (50-100 A para un dispositivo de 10 A).

     

Los dispositivos Tipo D tienen aplicaciones más limitadas, normalmente en uso industrial donde se pueden esperar altas corrientes de entrada. Los ejemplos incluyen sistemas de carga de baterías grandes, motores de bobinado, transformadores, máquinas de rayos X y algunos tipos de iluminación de descarga. Los dispositivos Tipo D están diseñados para disparar de 10 a 20 veces (100-200 A para un dispositivo de 10 A).

     

Las clasificaciones de cable normales se relacionan con el servicio continuo bajo las condiciones de instalación especificadas. Los cables, por supuesto, transportarán corrientes más altas por un corto tiempo sin sufrir daños permanentes. Los interruptores automáticos Tipo B y C generalmente pueden seleccionarse para lograr tiempos de disparo que protejan a los conductores del circuito contra las corrientes de sobrecorriente normales de acuerdo con BS 7671. Esto es más difícil de lograr con los dispositivos Tipo D, que pueden requerir una menor impedancia de bucle a tierra ( Zs) para lograr los tiempos de operación de las baldosas requeridas por el Reglamento 413-02-08.

Tenga en cuenta que los enchufes domésticos deben estar protegidos por dispositivos de tipo B.

    
respondido por el Transistor
0

Como sugirió Nicole, la corriente de irrupción de su A / C es demasiado alta. El interruptor hace lo que está diseñado para: protege su cableado contra el sobrecalentamiento y por lo tanto su hogar contra incendios.

Sin embargo, hay algunas cosas que puedes hacer.

Puede agregar cableado adicional a sus A / C con interruptores adicionales. Esto puede ser muy costoso, pero es la forma más segura de mantener las cosas en marcha.

Puede cambiar el interruptor contra un interruptor con características C o K pero la misma clasificación actual. Esos son resistentes a las corrientes de entrada más altas, que pueden ser suficientes para resolver su problema. Si no es su propio interruptor, hable con el propietario o la compañía eléctrica. Sin embargo, para hacer esto, su cableado debe ser impecable. es decir, necesita al menos 1,5 mm² de cableado de cobre para 16A C o K. 2,5 mm² es mejor.

Puede intentar obtener dispositivos limitadores de corriente de entrada y montarlos junto a sus A / C. Dependiendo de los dispositivos esto puede o no funcionar. En cualquier caso, debe agregar esos limitadores a cada A / C individualmente.

    
respondido por el Ariser