Cableado del transformador de red

1

Compré este transformador, ya que necesito convertir 230vac a 18vac

Como se puede ver en la imagen, tiene 2 terminales de 115 V y 2 terminales de 9 V, por lo que asumí que sería central, pero no parece ser el caso.

No hay continuidad entre los terminales superior izquierda y superior derecha, la configuración es la misma para los terminales inferiores de 9v.

Mi pregunta es, ¿puedo unir con seguridad las 2 terminales superiores intermedias y las 2 terminales inferiores medias para formar un devanado de 230v y un devanado de 18v respectivamente?

    
pregunta andrew

2 respuestas

8

Sí, lo que propones es correcto. Estos transformadores se pueden usar seleccionando un cableado en serie para 230 V CA o en paralelo para 115 V CA. Asegúrese de conectar la conexión de 115 V a la conexión 0 en el otro devanado. Permanecerá con una conexión gratuita de 0 V y una de 115 V. La conexión gratuita se puede conectar al 230 V en vivo y el 0 al neutro.

El mismo principio es válido para dos de los devanados de 9 V CA. Tanto las conexiones en paralelo como en serie son posibles. Si necesita más corriente en el lado de 9 V, puede poner los devanados en paralelo. Si necesita 18 V en el lado secundario, puede ponerlos en serie.

Nota: quiero recordarle que trabajar con sistemas conectados a voltajes de alimentación puede ser peligroso.

    
respondido por el Decapod
8

En la página 5 de la hoja de datos que se encuentra aquí .

    
respondido por el Tyler

Lea otras preguntas en las etiquetas