Estoy usando una fuente de alimentación de CA, y la frecuencia de los enchufes de pared es de alrededor de 50 Hz. ¿Hay alguna forma de aumentar esta frecuencia manteniendo todo igual?
Estoy usando una fuente de alimentación de CA, y la frecuencia de los enchufes de pared es de alrededor de 50 Hz. ¿Hay alguna forma de aumentar esta frecuencia manteniendo todo igual?
Un rectificador seguido de un inversor.
Es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente si necesita una onda sinusoidal pura o si necesita grandes cantidades de energía a frecuencias específicas. Al igual que con toda la ingeniería, usted diseña para el costo y el rendimiento: si un inversor de onda cuadrada mod hará el trabajo, úselo. Si todo lo que necesita es unos pocos miliamperios, tal vez una onda cuadrada y un filtro funcionarán. Si necesita megavatios, entonces podría considerar algo que se llama un generador de motor, literalmente, un motor eléctrico que acciona un generador que tiene la salida deseada.
Debido a que una onda sinusoidal pura de 60 Hz no contiene ninguna otra frecuencia, no hay una forma pasiva de hacerlo, solo tiene que hacer lo que necesita.
Hay 2 formas de hacerlo: la manera difícil, y la manera difícil.
Conecte un motor de CA para la frecuencia de entrada a un generador de la frecuencia de salida.
Rectifique la entrada, luego use un generador de funciones de tipo con un puente H.
Una alternativa es un motor, un sistema de engranajes de velocidad variable y un generador. Esto se usó antes de que la tecnología de semiconductores avanzara hasta el punto en que los variadores de frecuencia variable (VFD) se volvieran prácticos. Todavía funciona, y si tiene todos los componentes a mano, todavía es una alternativa viable, pero VFD generalmente sería una mejor opción.
Se llama Unidad de frecuencia variable .
Consiste simplemente en un rectificador, que produce CC desde la CA entrante, y un invertido, que produce CA desde la CC.
El inversor generalmente funciona produciendo una onda cuadrada simple de voltaje, con el ciclo de trabajo o el ancho de pulso ajustado para dar la forma de onda de corriente deseada en el motor.
Por lo general, un VFD tendrá alguna otra lógica, para ajustar la magnitud actual para adaptarse a la frecuencia, para aplicar un par de torsión razonable al motor, para controlar su velocidad, etc. Este podría no ser el comportamiento que desea.
Entonces, en general, la CA se crea desde cero. No hay forma de modificar la frecuencia de un voltaje.
Trabajo en Ups de gama alta y es básicamente el principio de cómo funcionan. En términos sencillos, el A / c entrante se convierte a d / c mediante tiristores o disparos de Scr en el rectificador, que luego se almacena en un banco de capacitores. Para convertir dc de nuevo a a / c, las unidades en las que trabajo utilizan IGBT para el cambio rápido para crear la forma de onda alterna a la frecuencia deseada. Toda la conmutación está controlada por un microprocesador y puede manipularse para cambiar la CA saliente a su nivel de frecuencia deseado. Aunque como se mencionó antes, su forma de onda en este punto se parece a una onda cuadrada. Con el fin de generar una onda sinusoidal se ejecuta a través de transformadores ,. Etc que eventualmente redondeará la onda cuadrada en una onda sinusoidal limpia y agradable