¿Hay un patrón en el que se utilizan varios voltajes de CA industriales?

2

Los voltajes de CA en la clase de "bajo voltaje" varían bastante. He visto voltajes nominales de 208, 220-240, 277, 380-415, 460-480, 575-600 y 690 VCA. Más allá de eso no veo nada hasta media tensión y 2,2 kVAC. Tengo la vaga idea de que 575-600 VCA son comunes en Canadá, 460-480 VCA y 220-240 VCA son comunes en los EE. UU., Y 380-415 VCA son comunes en el resto del mundo. Pero eso es solo una idea vaga, y no cubre en absoluto 690 VCA.

¿Existen normas que definen qué voltaje se usa en qué circunstancias o en qué circunstancias? ¿Realmente varía con el país o la región que claramente? ¿Es más basado en aplicaciones?

    
pregunta Stephen Collings

1 respuesta

-3

IEC 60038 recomienda que todos los voltajes nominales del equipo A.C (100 < x < 1000V) estén dentro del rango de +/- 10% a un sistema de 230 / 400V. esto es independientemente de país / utilidad.

Pronto podremos reducir todo nuestro diseño al sistema de 230 / 400V.

    
respondido por el Deepak C