topología de bus de 1 cable usando cable Cat5

2

Tengo una red de 1 cable que usa el cable cat5. Hay un autobús que corre a lo largo del espacio del techo del edificio y los sensores se encuentran en talones del autobús. El autobús a lo largo del espacio del techo tiene aproximadamente 25 metros de largo y los tramos tienen una longitud de entre 1 y 5 metros.

Entiendo que un bus lineal es mejor que uno que tiene talones o una configuración en estrella. Se me ocurre que sin tener que reemplazar ningún cable, podría volver a cablear cada sensor para que esté directamente en el bus. Al usar uno de los pares trenzados en el cable Cat5 para ejecutar el DQ y el Vdd hasta el sensor y luego usar otro par (en el mismo cable) para hacer que el DQ y el Vdd vuelvan a subir, el bus podría continuar sin haber hecho un estímulo. .

¿Estaríabiencorrerloscableshaciaafuerayhaciaatrásdentrodelamismafunda?¿Mejoraríalaredocausaríainterferencias,alargaríaaúnmáslalongitudtotaldelcableyseríapeorquesolotenerespuelasenelbus?

ACTUALIZACIÓN:

Elbusseconduceutilizandoun Maxim DS2482 en el estándar 1 -velocidad de cable. Los dispositivos no están usando energía parásita.

Estoy a punto de agregar algunos sensores más en el bus. Me pregunto si sería beneficioso cambiar la forma en que está cableado, ya que pronto tendré la oportunidad de hacerlo.

No podría reemplazar los cables existentes, de ahí la idea de correr dos patas del bus dentro de la misma cubierta física para crear un bus lineal. ¿Suena como una buena idea que vale la pena seguir o no tiene sentido?

    
pregunta Paul D

1 respuesta

0

Creo que la capacitancia será el enemigo en tu configuración. En consecuencia, creo que la opción que mencionas en lugar de usar stubs causará más problemas.

La mejor manera de resolver esto es medir la capacitancia de su cable existente o mirar la hoja de datos del cable. Luego, calcule cuánto cambia la capacitancia cuando vuelva a cablear para eliminar los apéndices. Luego puedes usar ese valor de capacitancia junto con tu resistencia de pull-up para ver si vas a tener problemas.

    
respondido por el Dwayne Reid

Lea otras preguntas en las etiquetas