Protección contra fallas a tierra en sistemas HV desenterrados

2

Estoy trabajando en un lugar que utiliza una red de 3.3kV desenterrada para unidades críticas de seguridad. He estado aprendiendo sobre la detección de fallas a tierra en sistemas sin conexión a tierra, usando VT y midiendo el voltaje a través de un arreglo delta roto para detectar fallas a tierra:

( Fuente )

Estoy confundido, ya que seguramente el punto estelar en las conexiones a tierra sin conexión a tierra del VT es, en primer lugar, ¿negar el propósito de tener un sistema sin conexión a tierra? ¿Cada fase ahora tendrá una referencia a tierra, permitiendo fallas fase-tierra?

¿Estoy pensando en esto de manera incorrecta?

    
pregunta wevcore

2 respuestas

0

Después de discutir esto en el trabajo, me di cuenta de que estaba pensando en esto mal.

Como el secundario del transformador no está conectado a tierra, no importa que el punto de la estrella del VT aterrice en las fases, los devanados del transformador no se corten.

Cuando se produce una falla a tierra en una fase, ya que los VT están conectados a tierra, esto proporciona una ruta para el flujo de corriente, lo que permite detectar la falla. Este flujo de corriente es adicional a la corriente ya presente en la fase y el sistema continúa funcionando normalmente.

El relé recoge el desequilibrio entre las 3 fases, lo que indicará la falla.

    
respondido por el wevcore
0

Puede verse así, pero es la única forma de detectar una fuga / falla de fase a tierra en el sistema 'aislado'.

Si no tuviera esa conexión a tierra, entonces no fluiría corriente a la falla de tierra y no podría detectarla. Con este circuito, no tendrá corriente en el punto de tierra si tiene una carga (y suministro) equilibrada.

Si tiene un sistema completamente aislado, no puede detectar una falla a tierra desde cualquier fase (o neutro) ya que no fluye corriente. Todo lo que sucede es que su sistema gana una referencia real a tierra en algún punto (quizás no sea el mejor punto) pero no fluirá corriente de tierra / falla hasta que algún punto de su sistema se conecte a un punto con una diferencia potencial, esto causará una corriente para fluir.

No tener forma de detectar la falla única es arriesgado, especialmente con altos voltajes o corriente. Si su circuito debe estar flotando, podría flotar a cualquier voltaje y posiblemente exceder las capacidades de aislamiento.

En consideración, creo que puede ser la mejor manera de administrar el 'aislamiento' y hará referencia a su circuito a tierra en el punto neutral virtual. Si su circuito debe estar aislado para que pueda flotar hasta el potencial de carga, entonces debe hacer referencia al terreno a un punto neutral adecuado allí.

    
respondido por el KalleMP