calculando la potencia total que necesita la fábrica

2

Nuestra compañía planea mudarse a un nuevo sitio y me encargaron de averiguar la potencia kVA requerida para instalar un PMT. Tengo los valores nominales de kW, amperaje, voltaje y potencia para todas las máquinas y otros equipos en uso. Usando esto como referencia, encontré la potencia reactiva de todas las máquinas, luego resumí los valores totales de kW, sumé los valores de kVAR y utilicé el triángulo de potencia para obtener el poder real total.

¿Este método es correcto? ¿Es 'exacto'? Me dijeron que es incorrecto y que tendría que encontrar la potencia real para las máquinas monofásicas y trifásicas por separado, y dividir la potencia total monofásica entre 3 porque se divide en tres hilos. Esta es la primera vez que trato con un problema de diseño de la vida real, por lo que se agradecería la ayuda. Si se requiere algún otro detalle, por favor hágamelo saber.

    
pregunta rayanisran

2 respuestas

0

Es cierto que las cargas monofásicas se dividen entre las tres fases. Si no están equilibrados, debe determinar la corriente de fase más alta.

Si tiene los datos, es posible que desee realizar el cálculo de las corrientes reales y de la placa de identificación. Supongo que el "factor de carga" en su ejemplo es real / placa actual o real / placa kW. Debe determinar si la administración desea dimensionar según los datos reales o de la placa de identificación o calcular ambos y presentar todos los datos.

Si algunas cargas se encienden y apagan o la carga varía cíclicamente, debe tenerlo en cuenta y determinar en qué medida debe considerarse.

Si los registros que contienen todos los datos de carga no están bien organizados, su administración puede esperar que los ponga en buen estado. Cada circuito derivado debe tener una lista o "programa" de cargas conectadas. Los circuitos de derivación monofásicos deben identificarse por fase. Las programaciones deben enumerar todas las clasificaciones de los interruptores de circuito de rama. Busque en Internet ejemplos y orientación detallada.

Si los registros ya están bien organizados, analícelos cuidadosamente y aprenda cómo están organizados y por qué.

    
respondido por el Charles Cowie
0

Revisé tus cálculos. Primero algunas cosas importantes a tener en cuenta:

  1. Factor de potencia: los dispositivos deben especificarse como PF adelantado o retrasado (ya que los muestra todos como positivos, se supone que todos los dispositivos son inductivos).

  2. Datos actuales: el uso de los datos actuales de carga completa (datos de la placa de identificación) o los valores típicos de carga de prueba está bien al calcular el estado estable del sistema. Sin embargo, debe considerar qué tipos de motores de inducción tiene en el sistema y qué unidades utilizan. Si se le proporcionan esos valores actuales, es posible que ya lo tengan en cuenta, pero debe tener en cuenta que los motores de inducción pueden consumir 6 veces la corriente de carga completa al arrancar. Si está iniciando dispositivos como este con frecuencia, debe considerar el uso de esas corrientes para los límites más altos de las clasificaciones del sistema.

Respuesta:

Sus cálculos de una sola fase (hoja 1) y tres fases (hoja 2) son correctos en los totales. No sé por qué sus cálculos de potencia (hoja 3) muestran 1250 en la columna de kW. Siempre sume P (Potencia real) y Q (Potencia reactiva) para crear un triángulo de potencia final para calcular S total (Potencia compleja).

S (1ph) + S (3ph) = (P1 + jQ1) + (P2 + jQ2) = (S total) Para todo el sistema

Dado que se supone que desea cargas trifásicas equilibradas, debe escupir los dispositivos monofásicos en las tres fases.

Mi total de S fue de 1331.19 kVA con un retraso de .752 PF (antes de los factores de seguridad)

    
respondido por el Britt Kelly

Lea otras preguntas en las etiquetas