Soy un recién llegado a este maravilloso mundo de la electrónica que intenta diseñar mi propio PLC.
Hasta ahora he diseñado una única etapa de salida que creo que funcionará, pero sería genial si pudiera hacer que alguno de ustedes expertos confirme mis pensamientos y cálculos ...
He seleccionado los siguientes componentes (basados principalmente en el costo más bajo en los componentes RS):
- registro de desplazamiento 74HC595
- PC357N14J00F optoacoplador
- DMP2160U-7 MOSFET de canal P
El registro de desplazamiento puede generar 6 mA y el LED IR en el optoacoplador tiene una tensión directa de 1.2 V. R1 debe ser (5-1.2) /0.006 = 633R (680R)
El voltaje del colector-emisor del optoacoplador es 0.1 V cuando está completamente saturado, el LED tiene una caída de voltaje de 1.2 V. Para conducir el LED a 20 mA, R2 debe ser (12-0.1-1.2) /0.02 = 535R (560R)
Cuando no se dirige ninguna corriente a través del LED IR en el optoacoplador, la puerta del MOSFET se elevará por R2. Cuando la salida está habilitada, la compuerta se colocará a 1.3 V, lo que llevaría a Vgs a -10.7 V y, por lo tanto, activará el MOSFET por completo.
Preguntas:
- ¿Son correctos mis cálculos / suposiciones?
- ¿Cómo puedo saber si la salida del transistor del optoacoplador está saturada? o no?
- ¿Necesito otros componentes para proteger la etapa de salida?