¿Se puede colocar un transformador al lado del módulo RF?

2

Estoy planeando un circuito de medición de potencia basado en PIC que transmitirá los datos medidos a través de un módulo de RF a otro PIC. Me gustaría que el circuito se coloque dentro de una de esas carcasas en las que puede enchufar un dispositivo de CA (al igual que todos los temporizadores digitales y dispositivos de medición de potencia que puede encontrar en cualquier lugar). Así que todo está conectado a la pared y el dispositivo de CA está conectado a la carcasa.

Mi circuito incluirá esta reducción transformador encapsulado , un puente rectificador y un regulador 7805 para alimentar el PIC (no quiero usar una fuente de alimentación externa).

También incluirá el sensor de corriente y el amplificador operacional como se describe en esto proyecto .

Mis preguntas son:

  • ¿Puedo colocar el transformador cerca del módulo de RF (según lo requiera el espacio limitado en la carcasa) sin ningún riesgo? de señales distorsionadas debido a la EMI del transformador?
  • ¿Cómo puedo, si es necesario, proteger el op-amp de EMI y el ruido del transformador?

Todavía no tengo un diagrama de circuito, ya que principalmente me gustaría aprender sobre las trampas y consejos útiles, etc. con este tipo de circuito.

    
pregunta Alex

1 respuesta

1

El ruido radiado depende más de los dispositivos domésticos que usan triacs o circuitos SMPS sin PFC. Si algún circuito conectado a la línea de amplificador operacional tuviera una alta impedancia con un circuito de bucle grande entre tierra y neutro, podría captar ruido como una antena.

No veo un problema con su transformador de CA sin más detalles. La conexión a tierra podría usarse como un escudo y cualquier dato externo debería ser un puerto serie optoaislante o diseñado adecuadamente. Si solo está utilizando un RF Tx, tenga cuidado con el suministro y el ruido de retorno con los filtros adecuados.

No desea conectar el neutro a tierra y generar corrientes a tierra, aparte de las tapas de supresión de ruido a tierra con una fuga total de 0.5 mA, si se usa. El transmisor de RF debe tener una buena inmunidad contra las señales de 60Hz si se trata de entradas de baja impedancia, pero se debe eliminar el ruido producido. Su camino de tierra debe ser cuidadosamente diseñado, ya sea neutral o gnd. Los chokes de modo común funcionan bien para suprimir el ruido conducido externo que entra.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas