conmutación del solenoide a través del transformador

2

Necesito controlar 4 válvulas solenoides al mismo tiempo. Tengo 1-120vac y 3-24vac en mi caja de herramientas. La señal entrante del termostato es 120vac. ¿Es permisible conectar la señal al solenoide de 120v a través de un formador x de 120/24 para activar los otros tres solenoides de 24v o habría un problema con los campos en el transformador y los solenoides expandiéndose / colapsando juntos cuando ocurre la conmutación? / p>     

pregunta bill b

1 respuesta

1

No debería haber ningún problema al usar el transformador para adaptar el 120VAC hacia abajo para que lo usen las tres válvulas de 24VAC. Solo asegúrese de seleccionar el transformador con la capacidad de corriente secundaria adecuada para suministrar las tres válvulas.

Sin embargo, observe el termostato y asegúrese de que su interruptor de salida o sus contactos sean capaces de manejar la carga de una válvula más el transformador. Todas estas cargas son inductivas y pueden ser contactos de arco si se usan interruptores o contactos mecánicos.

    
respondido por el Michael Karas

Lea otras preguntas en las etiquetas