¿Existe una convención para ordenar las fases en energía trifásica en los EE. UU.?

10

Hace poco cambié mi pequeña tienda de máquinas a una nueva ubicación. Ambas ubicaciones tenían alimentación trifásica y conecté un compresor de aire trifásico en ambas ubicaciones.

En ambas ubicaciones, usé la convención de cableado negro-rojo-azul en las barras de bus L1-L2-L3 en el panel eléctrico.

Pero en la nueva ubicación, el motor está funcionando hacia atrás, lo que indica la inversión de dos de los cables (o que la ubicación anterior era "incorrecta").

No puedo encontrar nada en línea que diga que L2 debería retrasar a L1 en 120 °, y L3 debería retrasar a L2 en 120 °, ¿pero eso es lo convencional? ¿Están los cables principales en mi panel (nuevos o viejos) mal conectados? ¿O simplemente cometí un error en alguna parte?

Mi pregunta específica: ¿cuál es la relación de fase requerida entre L1, L2 y L3 (si existe)?

    
pregunta Rick

2 respuestas

2

Ellos venden probadores para este propósito comenzando en < $ 20- a veces correr en reversa puede causar daños severos a la maquinaria.

Noconfíoenquesehayaseguidolaconvención,inclusosilahubiera,entalcaso.

Tampocopuedorecomendarlosprobadoresbaratos,especialmenteen>240VCAdebidoalpotencialdearcoeléctricoy,porejemplo,unnúmeroCATrealyapropiadodebeestarpresente.Algodeunfabricantederenombrepodríasermáscomo$150(elquesemuestraarribaesdelacategoríaanteriorysevendeenAmazon,loquesignificaqueprobablementeesténobligadosatenersuficienteseguroderesponsabilidadcivilparacubrirasusfamiliares).

Losprobadoresmásantiguosenrealidadteníanunpequeñomotortrifásicoyustedobservaríaladirecciónderotación,perolosmásnuevosgeneralmentesonelectrónicos.

Directamenteenrespuestaasupregunta,elcódigodecoloraparececomo"práctica común" en los EE. UU. y "obligatorio" en Canadá de la siguiente manera (fuente poco oficial aquí ):

    
respondido por el Spehro Pefhany
2

Podría ser que el cableado en la ubicación antigua fuera incorrecto, o que el nuevo tenga una secuencia de fase incorrecta. Si todas las máquinas estuvieran listas para funcionar con una instalación antigua, tal vez la forma más sencilla es intercambiar los conductores de dos fases en la nueva instalación, sin importar qué instalación sea correcta.

Esto no es un problema, hay tres enchufes de fase, que tienen dos varillas móviles. Cuando se coloca en su lugar, enciende la máquina, observa si gira correctamente o no gira las varillas dentro del enchufe de conexión. Mira, no estás solo con ese tipo de problemas.

    
respondido por el Marko Buršič