100-240VAC 0.25A a 24VDC 0.4A Conexión a tierra de la fuente de alimentación

2

Estoy trabajando en una fuente de alimentación de bajo voltaje y un diseño de relé. La fuente de alimentación de conmutación, un Mean Well PM-10-24, funciona en 100-240VAC, 0.25-0.15A 50/60 Hz y emite 24VDC 0.42A. Las entradas de CA son AC / L y AC / N. No hay entrada de tierra.

Mi pregunta es: ¿por qué este tipo de fuente de alimentación no tiene un terminal de tierra de CA? Noté que las pequeñas fuentes de alimentación de conmutación no parecen tener puntos de tierra. No me siento cómodo al conectar tierra a tierra a AC / N. ¿Existe un diseño de circuito de conexión a tierra sugerido que sea estándar para pequeñas fuentes de alimentación de conmutación como el Mean Well PM-10-24?

    
pregunta Kim Elsey

2 respuestas

1

Su salida de suministro de conmutación está aislada de la entrada a través de su transformador. También tiene una caja de plástico que debería tener un símbolo de doble insulto en alguna parte (dos cuadrados, uno dentro del otro) Esto significa que la salida está "flotando" (es decir, no está referenciada a la tierra)

Nunca une el cable neutro a la tierra, ambos tienen propósitos muy diferentes. Aunque en realidad están atados juntos en la entrada de la casa (en la mayoría de los sistemas de cableado de la casa), el neutro es para las corrientes de retorno y la tierra de protección es para detectar corrientes de falla y mantener las cajas de equipos (metálicas) en un potencial seguro.

A veces se ven suministros de conmutación con caja de plástico con un cable de tierra, que generalmente se usa para el filtro EMI y para hacer referencia a la salida a tierra. A veces, pequeñas corrientes de fuga a través de los devanados del transformador (o las tapas EMI Y si la tierra se deja desconectada) pueden cargar la salida (relativa a la tierra) a un voltaje razonablemente alto, lo suficiente como para darle una descarga molesta (pero segura) cuando Toca uno de los terminales. La tierra se puede utilizar para drenar las corrientes de fuga.

Si lo desea, puede vincular la salida aislada a tierra, pero solo use las conexiones L y N como se indica en el lado de la red eléctrica.

Lectura adicional:

Consideraciones de seguridad en el diseño de fuentes de alimentación
Guía técnica de suministro de energía : también trata otros aspectos que no están relacionados con la pregunta, pero son muy completos y detallados.
UL1310 - Unidades de potencia de Clase 2
UL1012 - Unidades de potencia que no sean la Clase 2

    
respondido por el Oli Glaser
0

Según la hoja de datos , su fuente de alimentación es "Clase de aislamiento II" . Esto se refiere a los suministros que tienen aislamiento doble o redundante entre la entrada y la salida y, por lo tanto, no requieren una conexión a tierra. La mayoría de los conmutadores estilo "wall wart" (cargadores de teléfono, etc.) son de Clase II y no requieren conexión a tierra.

    
respondido por el HikeOnPast