Entrada trifásica a salida monofásica

2

Tenemos entrada de tres fases y los voltajes en la entrada de tres no siempre son los mismos. A veces, una o dos o tres fases estarán apagadas. Me gustaría conectar la fase a la salida que se encuentra dentro del rango (110 - 290).

A continuación se mostrará el ejemplo,

Fase 1 (290v), Fase 2 (245v), Fase 3 (190v)

Necesito seleccionar la Fase 1 en este caso. La clasificación de amperios sería de 40 A en la salida seleccionada.

Busqué en Google un solo dispositivo (circuito / IC) que puede hacer esto, no encontrando uno. Cualquier dirección sería útil.

Referencia de voltaje: (agregado)

La referencia de voltaje es a la línea neutral. Sería un

Entrada de 4 cables a salida de 2 cables con una línea neutra común.

Pensamientos del circuito:

Pensamiento 1:

enlace

Compare el voltaje en cada fase con un comparador de voltaje, conecte la salida con un SSR de estado sólido en la salida.

Necesitaría una fuente de alimentación ahora que pueda ingresar desde las tres fases mágicas y generar una salida de CC. No encontrar el correcto.

¿Eso funcionará?

Pensamiento 2:

Esto parece ser una solución más barata y confiable, sin circuitos inductivos. Por favor, sugiera si me he perdido algo a considerar. SMPS - Fuente de alimentación de modo conmutado (5V).

Pensamiento 3:

Esta es la solución más barata, si el voltaje de entrada es constante. Con el voltaje variable, la bobina no parece tomar un voltaje variable. (100-300V). Ayuda de enlace . Gracias a la comunidad. Si crees que algo puede mejorarse, comparte tus pensamientos.

    
pregunta Kannaiyan

3 respuestas

0

Esta solución parece ser buena y barata para el problema.

Esto parece ser una solución más barata y confiable, sin circuitos inductivos. Por favor, sugiera si me he perdido algo a considerar. SMPS - Fuente de alimentación de modo conmutado (5V).

    
respondido por el Kannaiyan
1

Conceptualmente, este es un problema fácil, la realidad es que se trata de corrientes de carga relativamente grandes (40 A) y varias decenas de KW. Todo esto se combina con componentes muy grandes, con relé como interruptor de conmutación, cambiando entre fases, lo que causará fallas y caídas simplemente a través de la acción de conmutación. Además, sospecho que se trata de una situación muy dinámica, y el hecho de que los contactos de relé se realicen dinámicamente en las fases cambien dinámicamente los desgastará muy rápidamente.

Desde cualquier punto de vista, este no es un problema trivial a resolver.

La única solución en la que puedo pensar que proporcionará la transición más fluida entre las fases es duplicar un UPS de tipo de bypass (fuente de alimentación ininterrumpida). Esto se compone de un puente de 3 entradas de onda de rectificadores que generan DC de ondulación de alto voltaje, la entrada de CA con el voltaje más alto es el que más contribuye automáticamente. Y luego ejecuta un inversor que genera un 220 V AC @ 40 A estable desde ese riel HV DC.

Diseñar y construir un inversor de este tipo no es una tarea trivial, pero quizás puedas comprar una unidad de este tipo.

Debido a las entradas fluctuantes (de 110 a 290 V), podría ser mejor tener 3 transformadores @ 2: 1 paso hacia abajo, 3 puentes rectificadores que generan su riel de CC de alto voltaje a ~ 110 V de ondulación de CC que luego alimentado a su inversor que lo aumenta a 220 AC. Pero este es un diseño aún más difícil en estos niveles de alta potencia.

Es totalmente posible que una de estas unidades de estabilizador a las que se conectó pueda completar como su inversor. Pero depende mucho de cómo están diseñados.

    
respondido por el placeholder
0

No estoy seguro de la terminología en inglés, pero esto es lo que quiero decir:

Enunarepresentacióngráficadeunsistematrifásico,lastresfasessepuedenvercomolasesquinasdeuntriángulo.Cuandolacargaenlastresfasesesidéntica,nuloestaráexactamenteenelcentrodeltriánguloconvoltajesigualesacadafasede230Venlaimagendearriba.

Sinembargo,cuandolacargadifiereporfase,elnulosealejarádelcentroylatensiónmedidaserádiferenteporfase.Enelejemploanterior,enunasituaciónidealustedmide230Ventrecualquierfaseynulo.Enelpeordeloscasos,elvoltajeentreunasolafaseyunvalornulopuedeaumentarhasta380V.

Lacausaesuncablenulonoconectadocorrectamente.Comolosvoltajespuedenaumentarhasta1,4veceselvalornominal,realmentedeseaarreglarlo.Obienconectenullalaredohagaunadistribuciónequitativadelascargasenlasfases.

Enholandéssellama"zwevend nulpunt", pero no estoy seguro de la terminología correcta en inglés.

    
respondido por el jippie