¿Cómo conecto (de manera óptima) Elk-924 (tarjeta de relé de alta sensibilidad) a la salida DSC PGM (se hunde a tierra)?

2

Esto suena como una pregunta muy específica, pero creo que se reduce a una pregunta genérica, no del todo específica para este equipo. Pero tomará un poco de historia de fondo para llegar allí.

Mi fondo, por cierto, es software. La electrónica es un pasatiempo nuevo y reciente.

Primero el equipo:

enlace

(Disculpas, no se puede agregar una imagen debido a una reputación insuficiente ... tendrá que ver el PDF).

Esta placa de relés se alimenta con 12v y se activa por lo que llaman un disparador de entrada "altamente sensible" (T y T +) que requiere muy poco amperaje.

• Operating Voltage:12 or 24 Volts D.C.
• Trigger Current: 1.2 mA @ 12 Volts D.C.
• Trigger Voltage: 5 to 24 Volts D.C.

El segundo es una placa DSC PC1864. Esta placa tiene una salida AUX (12v) junto con varias salidas "PGM" que básicamente hunden el terminal a tierra bajo ciertas condiciones programables.

Mi objetivo principal es cerrar el relé bajo una determinada condición de PGM. Mi objetivo secundario es alimentar el relé a través de la misma fuente de energía que estoy cambiando. ¿Por qué? La tarjeta DSC tiene una capacidad de alimentación AUX limitada y no hay razón para alimentar el relé desde la tarjeta si no tengo que hacerlo. 60ma es casi el 10% de la capacidad de AUX, y ya hay otros dispositivos allí.

La fuente de alimentación que estoy cambiando es a una cámara, así que llamémosle CAM. Tiene su propio transformador de potencia de 12v, no asociado en absoluto a la placa DSC.

Así que esto es lo que hice:

Conecté los terminales POS / NEG de Elk a CAM +/-. También conecté CAM + (y la cámara) a los relés, la cámara directamente a CAM -.

Luego conecté el terminal T al terminal PGM del DSC. Descubrí que la cámara permanecía encendida todo el tiempo, medía voltajes y me di cuenta rápidamente: OH, estoy tratando con voltajes relativos. La T- no está aislada de la fuente POS / NEG. El negativo en cada placa tiene voltajes relativos, por supuesto, y no es una conexión a tierra común. (¿correcto?)

Entonces conecté el AUX +/- del DSC al POS / NEG del Elk, y T- al terminal PGM, y funciona perfectamente.

Pregunta:

Si todavía quisiera lograr mi objetivo secundario de no alimentar el relé desde el panel DSC, y solo conectar el gatillo (T-) al panel DSC, ¿cómo podría lograr esto con un mínimo esfuerzo? (Quiero decir, obviamente podría obtener otro relé más pequeño alimentado por AUX + / PGM- de DSC, que cierra CAM + / T-, pero eso es una tontería). ¿Es este un trabajo para un optoaislador?

¿Y cómo dimensiono correctamente el componente?

¡Gracias!

    
pregunta rrauenza

1 respuesta

1

Si desea una conexión a tierra común, debe conectar una. Debería poder alimentar el Elk desde la fuente externa, siempre y cuando también tenga una conexión del NEG del Elk al AUX- del DSC o uno de sus terminales COM . Don't conecta ambos suministros positivos con Elk, solo sus motivos.

Si tiene problemas para hacer ese trabajo, entonces puede mirar un optoaislador. Si pretende mantener el Elk, cualquier opto que pueda manejar la corriente de activación funcionará (tenga en cuenta que el 1.2 mA es un mínimo ).

    
respondido por el Karl Bielefeldt