El optoaislador no está emitiendo (conmutación de CC)

2

Intentando reiniciar, automáticamente, una unidad de control de velocidad HVAC. La unidad tiene un pin de salida H8 que va a 24VDC cuando se dispara, y 0VDC cuando se ejecuta. No hay una conexión a tierra confiable (u otra conexión a tierra) que pueda usar, así que uso H5, otra salida, que siempre está a 10 VCC. Por lo tanto, el diferencial entre H5 y H8 es de 14 V cuando se dispara, y de -10 V cuando se ejecuta.

La unidad se puede reiniciar cortocircuitando H1 y H2 (dos pines más en el control de velocidad). H1 es siempre 24V.

Tomé un aislador de opto Si826x de 8 pin y tengo problemas para lograrlo salida cualquier cosa, me gustaría saber si me falta algo obvio.

El pin H8 del controlador de velocidad HVAC está conectado a una resistencia de 1k, y luego al pin 2 en el optoaislador (ánodo). El pin 3 (cátodo) del optoaislador va al pin H5.

El pin 8 del optoaislador conectado a + 5V en un Arduino, y el pin 5 del optoaislador conectado a GND en el Arduino. Espero que los pines 6 y 7 en el optoaislador estén a 5 V o 0 V dependiendo de si el controlador de velocidad HVAC está disparado o no. Pero los pines 6 y 7 se niegan obstinadamente a ser cualquier otra cosa que no sea 0V, ya sea que el controlador de velocidad HVAC esté o no activado.

Luego intenté conectar los pines 2 y 3 del optoaislador a más pines en el Arduino, y aún no hay salida en los 6 y 7. Luego repitió esto con un nuevo chip de opto, en caso de que explotara algo. Todavía nada.

¿Me estoy volviendo loco?

    
pregunta Adam Mac

1 respuesta

1

Comience de a poco, paso a paso (¡regla antigua!). Verifique su lógica general con un solo led rojo en serie con el acoplador óptico. Esta es una manera de ver los internos trabajando. El led le mostrará lo que está sucediendo dentro del acoplamiento opto. Si la lógica del led funciona, ve a diagnosticar el arduino.

    
respondido por el m33600

Lea otras preguntas en las etiquetas