1) ¿Son generadores transformadores? NO.
2) ¿Los transformadores irradian ondas E / M? En general, los transformadores son muy pobres en la radiación de ondas E / M.
3) ¿Las transformaciones tienen un E / M cerca del campo? Normalmente, los transformadores tienen un campo cercano muy pequeño considerando la cantidad de energía que transforman. Todos los transformadores están diseñados para tener un campo cercano muy pequeño porque sería ineficaz: el campo fuera de las bobinas del transformador es un campo que no se está utilizando.
4) ¿Hay un campo cercano detectable? Sí, si tiene el equipo correcto.
5) ¿Hay un campo irradiado detectable? No, no a menos que estés haciendo algo raro.
6) ¿El campo cercano o el campo irradiado son tan detectables como los de una línea de transmisión de AT? No, normalmente no.
La corriente de magnetización que configura el flujo magnético en el devanado primario de un transformador retrasa el voltaje de entrada en 90º.