¿Pregunta de transformador trifásico?

2

ambos acordamos el valor de la impedancia de la serie que es (12.82 [82]), sin embargo, lo que creo que hizo mal es el valor de secundaria reflejado en la primaria

ya que es Y-delta 7967/480 = raíz (3) a por lo tanto a será 9.6

entonces el vs * = 480 * 9.6            = 4608

Is (fase) será (200k / (3 (480)) = 80,16 [-25.84] AHORA vp (fase) = vs * + (Is / a) * Z (eq)         4608 + 107 [56.16]         = 4668 [1.1]

entonces vp (línea) = raíz 3 v (fase)            8086 [1.1]

Vr en mi cálculo (4668-4608) / 4608 = 1.3%

¿Mi respuesta es correcta y la solución se equivocó si está bien, pero si no es así, qué omití en mi cálculo? Espero que me ayudes con esto! : /

    
pregunta user34755

1 respuesta

1

buenas tardes! Echa un vistazo a la primera frase de la pregunta. "El banco está formado por 3 transformadores idénticos 7967 / 480V", por lo tanto, cuando se conecta el primario en configuración de estrella, el voltaje primario de línea a línea puede funcionar con voltaje hasta que 7967V * root (3) = 13.7kV. Lo que la pregunta no dice es el voltaje del bus. En ese caso, si supone que la tensión del bus es de 7.9kV, entonces tiene razón. Pero si supone que la tensión del bus es 13.9kV, entonces el libro es correcto. Pero pensando en la red eléctrica, diría que 13.9kV es un voltaje de línea a línea que se puede esperar.

    
respondido por el Bruno Y

Lea otras preguntas en las etiquetas