¿el hecho de cambiar la longitud del cable del sensor de temperatura NTC afecta la precisión?

2

Estoy usando un controlador de temperatura STC-1000, popular entre los cerveceros caseros, que usa un sensor NTC para leer la temperatura y encender un relé para enfriar o calentar cuando la temperatura detectada supera el límite establecido. Necesitaba que el cable de 2 m del sensor fuera más largo, por lo que lo extendí 3 m.

¿Cuánto podría afectar la extensión del cable a la precisión del sensor?

    
pregunta cannotcompute

1 respuesta

1

Al tomar la resistencia del cable que agregará, junto con el rango de resistencia del sensor NTC, puede ajustar cualquier problema de precisión. Simplemente reste la resistencia del cable (caída de voltaje sobre él) de la lectura del Sensor NTC.

    